Hej,
Nytt hus, ny pump och nya förutsättningar.
Är till att förstå och optimera min anläggning för de förutsättningar vårat hus har mot de gamla som jag optimerade.
1. Tegelhus med sutteräng. Total uppvärmd yta 230 kvm.
2. Relativt stort system med blandade typer av radiatorer. Runt 19 stk. Rejäla rör dragna.
Har problem med 2 radiatorer en i början av slingan på övervåning samt den sista i sutteräng. Så måste börja med få igång dessa och lufta ur systemet. Frågan är om jag skall börja köra cirk. Pump i Autoläge. Deltat är nu 3-3,5 grader enligt appen BT2-BT3.
Alla termostater är så klart öppna och en del är de helt borttagen på. De radiatorer som är kalla så har jag motionerat piggen men den har fjädrat ut som den skall?! De flesta radiatorer har inget riktigt koppel då rören är draget så det inte går utan sitter denna typ enligt bild.
Är detta rätt tillväga sätt efter man har flöde och värme på alla radiatorer?
1. Kör cirk.pump i auto?
2. Öppna alla retur strypningar (Termostater är alltid fullt öppna)
3. Kolla alla radiatorer har värme.
4. Kolla DT BT2-BT3
5 Mät DT på radiatorn med IR. Kolla om någon har obefintligt DT.
6. Stryp i böran några radiatorer. Vänta 2-3 dagar och kolla DT BT2-B3
7 Sikta på-+5 DT BT2-BT3