Hej,

Nytt hus, ny pump och nya förutsättningar.

Är till att förstå och optimera min anläggning för de förutsättningar vårat hus har mot de gamla som jag optimerade.

1. Tegelhus med sutteräng. Total uppvärmd yta 230 kvm.
2. Relativt stort system med blandade typer av radiatorer.  Runt 19 stk. Rejäla rör dragna.

Har problem med 2 radiatorer en i början av slingan på övervåning samt den sista i sutteräng. Så måste börja med få igång dessa och lufta ur systemet. Frågan är om jag skall börja köra cirk. Pump i Autoläge. Deltat är nu 3-3,5 grader enligt appen BT2-BT3.

Alla termostater är så klart öppna och en del är de helt borttagen på. De radiatorer som är kalla så har jag motionerat piggen men den har fjädrat ut som den skall?! De flesta radiatorer har inget riktigt koppel då rören är draget så det inte går utan sitter denna typ enligt bild.

Är detta rätt tillväga sätt efter man har flöde och värme på alla radiatorer?

1. Kör cirk.pump i auto?
2. Öppna alla retur strypningar (Termostater är alltid fullt öppna)
3. Kolla alla radiatorer har värme.
4. Kolla DT BT2-BT3
5 Mät DT på radiatorn med IR. Kolla om någon har obefintligt DT.
6. Stryp i böran några radiatorer. Vänta 2-3 dagar och kolla DT BT2-B3
7 Sikta på-+5 DT BT2-BT3


« Senast ändrad: Idag kl. 09:02:00 av mattias.jo1 »
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31254
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimera nyinstallerade Nibe S1256-13
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 11:09:07 »
Hej!
Under värmesäsong är det lämpligt att köra cirkpumpen i auto.
Och nr 6 då, det är de radiatorer som har lägst DT som ska strypas in, man brukar kunna se effekten redan efter nån timme om det är kallt ute.

Sen kan det ju vara nåt stopp på de 3 radiatorer som krånglar, och för att få igång dessa kan man tillfälligt under ett par minuter stänga övriga radiatorer så att det blir lite sprutt på flödet på dessa och se om detta rensar upp?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
SV: Optimera nyinstallerade Nibe S1256-13
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 12:02:17 »
Hej!
Under värmesäsong är det lämpligt att köra cirkpumpen i auto.
Och nr 6 då, det är de radiatorer som har lägst DT som ska strypas in, man brukar kunna se effekten redan efter nån timme om det är kallt ute.

Sen kan det ju vara nåt stopp på de 3 radiatorer som krånglar, och för att få igång dessa kan man tillfälligt under ett par minuter stänga övriga radiatorer så att det blir lite sprutt på flödet på dessa och se om detta rensar upp?

Räcker med bara stänka termostaterna då? Har rätt många helt utan termostater så lär ta en 15 min att stänga alla. *roflmao*
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31254
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optimera nyinstallerade Nibe S1256-13
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 12:22:08 »
Räcker med bara stänka termostaterna då? Har rätt många helt utan termostater så lär ta en 15 min att stänga alla. *roflmao*

Jag skulle nog inskaffa nån möjlighet att enkelt stänga av dem på annat sätt, typ handrattar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!