Författare Ämne: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej  (läst 38 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Rokesey

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Jag upptäckte precis att vår periodiska legionellakörning inte verkar fungera. Den kör var 14:e dag.

BT6 (laddtempen) går upp till 60 C men topptempen (BT7) går bara upp till 52.5 C).

Värme och tillsats har varit blockerade för värme under sommaren men ska om jag förstått det rätt ändå kunna användas för legionellakörning.

Inga felmeddelanden.

Någon som har varit med om något liknande eller vet vad som kan vara fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31227
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Det är inget fel, den styr på BT6, BT7 är enbart visande.
Vill du ha högre temp vid legionellakörningen så måste detta justeras i 5.1.1 "stopptemp. per. höjning".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!