Författare Ämne: [LÖST] Nibe F-370 Periodisk legionellakörning fungerar ej  (läst 404 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rokesey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej,

Jag upptäckte precis att vår periodiska legionellakörning inte verkar fungera. Den kör var 14:e dag.

BT6 (laddtempen) går upp till 60 C men topptempen (BT7) går bara upp till 52.5 C).

Värme och tillsats har varit blockerade för värme under sommaren men ska om jag förstått det rätt ändå kunna användas för legionellakörning.

Inga felmeddelanden.

Någon som har varit med om något liknande eller vet vad som kan vara fel?
« Senast ändrad: Idag kl. 07:57:17 av Rokesey »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31236
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 28 september 2026, 10:20:32 »
Hej!
Det är inget fel, den styr på BT6, BT7 är enbart visande.
Vill du ha högre temp vid legionellakörningen så måste detta justeras i 5.1.1 "stopptemp. per. höjning".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rokesey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #2 skrivet: 29 september 2026, 08:08:44 »
Hej!
Det är inget fel, den styr på BT6, BT7 är enbart visande.
Vill du ha högre temp vid legionellakörningen så måste detta justeras i 5.1.1 "stopptemp. per. höjning".

Jag vet inte om jag vill ha högre temperatur. Jag vill väl ha 60 C i hela tanken tänker jag, men hur vet jag om jag får det? Jag provade att ta hjälp av AI och den påstår att BT7 inte är relevant och att jag istället ska titta på BT19 (som i mitt fall går upp till 62 C vid legionellakörning). Stämmer det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31236
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #3 skrivet: 29 september 2026, 08:26:09 »
Å herre jävlar.  :P
AI killgissar vilt och har tyvärr tokfel.
BT19 är elpatronens tempgivare och den sitter precis intill elpatronen på mantelsidan i pannan och inte i VV-toppen.
BT7 sitter i VVB toppen.
Bifogar lite bilder från manualen.
På den under har jag ritat in ungefärlig placering av givarna
« Senast ändrad: 29 september 2026, 08:29:12 av Carl N »
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31236
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #4 skrivet: 29 september 2026, 08:35:07 »
Vet inte säkert om givarna visar exakt rätt och vilken som i så fall visar fel.
Vill du vara 100.00 % säker så ställ upp legionellahöjningen till 65 C.
Men min bedömning är att kusarna dör i alla fall.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rokesey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [Nibe F-370] Periodisk legionellakörning fungerar ej
« Svar #5 skrivet: 30 september 2026, 07:37:02 »
Vet inte säkert om givarna visar exakt rätt och vilken som i så fall visar fel.
Vill du vara 100.00 % säker så ställ upp legionellahöjningen till 65 C.
Men min bedömning är att kusarna dör i alla fall.

Haha, det ante mig! Stort tack för hjälpen, både med bilden och med svaret. Jag testar köra upp temperaturen vid legionellakörning lite och ser hur det slår ut. Jag testede igår att gå från 'ekonomi' till 'komfort' och då fick jag upp BT7 till 54.5 C vid legionellakörning.

Utloggad Rokesey

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tänkte bara uppdatera ifall någon läser tråden i framtiden. Jag pratade med Nibes kundsupport och de menade att det är ett erkänt "designfel" som gör att BT7 inte hinner med vid legionellakörningar. Att temperaturen i toppen egentligen är högre än vad BT7 meddelar och att allt är OK.

Jag gjorde ändå så att jag höjde temperaturen för legionellakörning från 60 C till 65 C eftersom det inte gör så stor skillnad på de årliga kWh:arna. Jag körde en legionellakörning efter den förändringen och fick då upp temperaturen på BT7 till 58.5 C. Det känner jag mig nöjd med, framförallt eftersom den då enligt Nibe egentligen är ännu högre.

Tack för hjälpen Carl N!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!