1) Den borde ha en 3,6,9 kW elpatron som backup, och tillsats.Det är ju smart att prova att dessa verkligen fungerar.
2) Det är ofta att IVT behöver en service, dvs så att flöden fungerar bra. Då skall du kontrollerar filter. Sedan finns s.k. flexslangar som beckar igen, kanske inte i ditt fall. Framledning - returledning skall ha max 7-10° skillnad.
Förstår inte heller hur man offerera en inverterpump med lägre effekt än den befintliga pumpen. En pump på 7 kW från 2001 skulle idag betecknas som en 8 kW pump. Idag förutsätter man att pumparna är kopplade till golvvärmesystem och då ger de högre effekt än om de värmer hus med radiatorer vilket man utgick från förr. Installerar man en inverterpump ska den klara husets maximala effektbehov. Något annat är dumt. Pumpen bör vara på 10 kW eller mer. Vid vilken temperatur behöver pumpen tillsatsel för att kunna värma huset? Tycker att vid -20 borde tillsatselen ha varit inkopplad hela tiden. Vad pumpen klarar utan tillsatsel säger en hel del om vilken utetemperatur enbart elpatronen klarar.