Tycker du ställer rätt frågor 👍
1) Den borde ha en 3,6,9 kW elpatron som backup, och tillsats.
Det är ju smart att prova att dessa verkligen fungerar.
2) Det är ofta att IVT behöver en service, dvs så att flöden fungerar bra. Då skall du kontrollerar filter. Sedan finns s.k. flexslangar som beckar igen, kanske inte i ditt fall. Framledning - returledning skall ha max 7-10° skillnad.
Se manual.
3) Lite tillskott är nog ganska normalt för installationer 2001
Fördjupa borrhål tror jag inte på om du redan har 150m, antagligen bättre med nytt hål, men du får fråga några stycken. Men först av allt kontrollerar du nästa vinter i februari din borrhålstemperstur.
(Mitt borrhål är fördjupat, men då från 80 till 180m)
4) Du kan absolut jämföra med bekväm fjärrvärme. Många bergvärme fanatiker glömmer kapital kostnaden, på 7-9.000/år, eller vad du vill räkna med.
5) Som jag ser det kan det vara en ide att vänta lite och inte köpa första utgåvan. Men annars fattar jag som att effektiviteten kan bli bättre. Men jag vet inte så mycket.
X) Jag förstår inte hur de kan föreslå en 6 kW pump när du har 7kW idag med tillskott.
X) Om jag fattar rätt kan din pump gått 32768*2+31400h = 97.000 h (det skall vara en binär räknare som vänder ner till noll vid 2^15).
Isåfall ha den gått rejält, och ett byte kan vara aktuellt att budgeteras för.
Min åsikt är att du tar det lugnt och värderar dina alternativ
1) Kör vidare och förbered byte när det rasar bortom all rep.
2) köp ny med ev nytt borrhål
3) Fjärrvärme