Författare Ämne: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011  (läst 519 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Lasse89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Fick i början av veckan lågtryckslarm på min Nibe F1245 installerad 2011, återställde larmet och satte igång loggning och nu 4 dagar senare kom samma fel. Den är nu satt i hjälpdrift.

Lite bakgrund om pumpen, den har extremt många starter på kompressorn, ca 133 000 st varav total drifttid 36 600 h. Därav satte jag in en UKV 200 i början av året för att minska starterna något, vilket fungerat bra. Var medveten om att pumpen kanske inte skulle hålla alltför lång tid till iom åldern och antal starter. Tänkte att jag skulle ha lite mer kött på benen innan jag ringer servicetekniker på måndag. Jag har kollat smutsfilter, nivåkärl osv och inget konstigt där. Har läst här tidigare gällande samma fel där det varit värmeväxlare alt expansionsventil som varit felet. Är det någon/några som kan hjälpa mig att tyda loggen och se vad som är troligt fel här? Och om det är värt att reparera på en såpass gammal pump eller om man bör satsa på att byta hela pumpen?

Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 13 juni 2026, 16:37:17 av Lasse89 »

Utloggad LG86

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2026, 17:44:02 »
Har du någon sådan graf som visar värderna när larmet kommer?

Eller är bildena från när den löser ut?

Lågtryckslarm beror på att trycket på lågtrycksidan är lågt t.ex pga låg mängd köldmedia.

Men det kan ju komma om kb-pumpen lägger av, luft i kb-systemet

Jag hade Lågtryckslarm nyligen och hos mig var det glappkontakt i lågtryckspressostatens kontakter pga oxid.

Utloggad Lasse89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2026, 18:13:14 »
Har du någon sådan graf som visar värderna när larmet kommer?

Eller är bildena från när den löser ut?

Lågtryckslarm beror på att trycket på lågtrycksidan är lågt t.ex pga låg mängd köldmedia.

Men det kan ju komma om kb-pumpen lägger av, luft i kb-systemet

Jag hade Lågtryckslarm nyligen och hos mig var det glappkontakt i lågtryckspressostatens kontakter pga oxid.

Tack för svar! Bifogade loggfilen i txt format (första bilagan), kunde tyvärr inte hitta nedladdning för Nibe programvaran för att visualisera datan i grafer. Hoppas att någon här kanske har möjlighet :) Larmet bör vara vid 2026-06-12   14:21:41 om jag tolkar siffrorna korrekt. Bilderna jag bifogade var själva larmen från larmloggen. I övrigt har pumpen fungerat fint de 3 åren vi bott här utan några larm, inte hört några konstiga ljud eller liknande heller från den nu när den larmat.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10032
  • Karma +19/-4
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2026, 08:28:21 »
En möjlig orsak är skräp i köldbärarpumpen som gör att den inte orkar starta ibland då den typ av motor som finns i köldbärarpumpen har lågt startmoment. Jag har haft det problemet. Prova med att sätta köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift. Om felet inte återkommer kan köldbärarpumpen vara problemet.

Glappkontakt i köldbärarpumpens hastighetsomkopplare har också förekommit.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31136
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2026, 09:27:48 »
Ser ut som att den växlar till VV-laddning samtidigt som den stoppar KB-pumpen.  Sc:,h
Detta är nått knepigt fel för grejerna går fint fram tills larmet inträffar.
Jag skulle gissa att det är nått med styrkortet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lasse89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #5 skrivet: 15 juni 2026, 21:10:12 »
Tack för era svar! Ja, något klurigt är det. Tekniker bokad i veckan så vi får se vad de kommer fram till.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren