Författare Ämne: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011  (läst 108 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Lasse89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Fick i början av veckan lågtryckslarm på min Nibe F1245 installerad 2011, återställde larmet och satte igång loggning och nu 4 dagar senare kom samma fel. Den är nu satt i hjälpdrift.

Lite bakgrund om pumpen, den har extremt många starter på kompressorn, ca 133 000 st varav total drifttid 36 600 h. Därav satte jag in en UKV 200 i början av året för att minska starterna något, vilket fungerat bra. Var medveten om att pumpen kanske inte skulle hålla alltför lång tid till iom åldern och antal starter. Tänkte att jag skulle ha lite mer kött på benen innan jag ringer servicetekniker på måndag. Jag har kollat smutsfilter, nivåkärl osv och inget konstigt där. Har läst här tidigare gällande samma fel där det varit värmeväxlare alt expansionsventil som varit felet. Är det någon/några som kan hjälpa mig att tyda loggen och se vad som är troligt fel här? Och om det är värt att reparera på en såpass gammal pump eller om man bör satsa på att byta hela pumpen?

Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: Idag kl. 16:37:17 av Lasse89 »

Utloggad LG86

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lågtryckslarm (larm 51) Nibe F1245 8 kw från 2011
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 17:44:02 »
Har du någon sådan graf som visar värderna när larmet kommer?

Eller är bildena från när den löser ut?

Lågtryckslarm beror på att trycket på lågtrycksidan är lågt t.ex pga låg mängd köldmedia.

Men det kan ju komma om kb-pumpen lägger av, luft i kb-systemet

Jag hade Lågtryckslarm nyligen och hos mig var det glappkontakt i lågtryckspressostatens kontakter pga oxid.

Utloggad Lasse89

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har du någon sådan graf som visar värderna när larmet kommer?

Eller är bildena från när den löser ut?

Lågtryckslarm beror på att trycket på lågtrycksidan är lågt t.ex pga låg mängd köldmedia.

Men det kan ju komma om kb-pumpen lägger av, luft i kb-systemet

Jag hade Lågtryckslarm nyligen och hos mig var det glappkontakt i lågtryckspressostatens kontakter pga oxid.

Tack för svar! Bifogade loggfilen i txt format (första bilagan), kunde tyvärr inte hitta nedladdning för Nibe programvaran för att visualisera datan i grafer. Hoppas att någon här kanske har möjlighet :) Larmet bör vara vid 2026-06-12   14:21:41 om jag tolkar siffrorna korrekt. Bilderna jag bifogade var själva larmen från larmloggen. I övrigt har pumpen fungerat fint de 3 åren vi bott här utan några larm, inte hört några konstiga ljud eller liknande heller från den nu när den larmat.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!