Troligen har du varmt i huset, men värmepumpens styrning känner ändå att den behöver värma på natten när det blir kallare ute.
Om innetempen är hög och du har termostater på alla golvvärmeslingor/radiatorer så stängs dessa, om värmepumpen ändå startar och gör värme på natten finns inget flöde och det där larmet kommer som ett resultat av detta, ett sätt att komma runt detta är helt enkelt att dra ned börvärdet för rumstemp med flera grader när sommaren närmar sig och det inte längre behövs någon värmetillförsel.
Ett annat sätt är att se till att en slinga alltid är öppen, lyft helt enkelt av termostaten på en slinga där det inte gör så mycket om det blir lite för varmt när värmepumpen värmer.
Att ha flöde i en slinga säkerställer att styrningen känner att temperaturen snabbt stiger för att det finns en väldigt liten värmeavgivande yta, och då stänger den av kompressorn.
Om inget flöde finns så kommer inga temperaturgivare som sitter i flödeskretsen känna av någon förändring och kompressorn gasar på ännu mer för att "få upp värmen" i systemet.
Larmet kommer då som ett brev på posten.
Din tanke att det var ett filter som var tätt var korrekt, men tänk då om alla termostater stänger, det är att jämföra med ett filter som är stenplugg.