Författare Ämne: S1256 ”fastnar med för hög returledning”  (läst 230 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad RJS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
S1256 ”fastnar med för hög returledning”
« skrivet: Idag kl. 05:56:03 »
Om:

1. Pumpen har kört varmvatten.
2. Värmebärarpumpen stannar.
3. Framledning/retur ligger kvar högt.
4. Huset blir kallare.
5. En omstart direkt får värmebärarpumpen att starta, BT2 faller under beräknad framledning och gradminuterna börjar sjunka.

Kör senaste mjukvara, och gradminuter ligger kvar på noll så länge den mäter ”falsk” returtemp? Värmebärarpump inställd på auto
« Senast ändrad: Idag kl. 05:59:39 av RJS »

Utloggad Capt.M

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
SV: S1256 ”fastnar med för hög returledning”
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 14:02:28 »
Det kanske är sommarläget som kickar in? (Om det varit tillräckligt varmt ute under tillräckligt lång tid så slutar maskinen köra ut värme tills det blir svalare igen. Går bra att ställa in.)
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 10029
  • Karma +19/-4
SV: S1256 ”fastnar med för hög returledning”
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 18:14:12 »
Sommarläge brukar innebära att värmebärarpumpen står still, radiatorvattnet behöver ju inte cirkulera då. Vet inte hur det är på S1256  men växelventilen brukar stå kvar i läget för varmvattenberedning när pumpen har stannat för att självcirkulation inte ska ge värmeförluster. I så fall kommer hög returtemperatur att finnas kvar rätt länge.

Kan det vara så att sommarläge är inställt på för hög temperatur? Huset behöver tydligen värmas. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad RJS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S1256 ”fastnar med för hög returledning”
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 20:23:56 »
Jag hade sommarläge satt på 18 grader och det var 14 i natt, men filtreringstid satt på 24 timmar. Vet inte om det betyder det måste gå 24 timmar under mina 18? Hursom satte sommar på 20 samt 12 timmar. Huset är inte kallt men värmegolven badrum och tvättstuga med kakel blir kalla 😉

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!