Om:
1. Pumpen har kört varmvatten.
2. Värmebärarpumpen stannar.
3. Framledning/retur ligger kvar högt.
4. Huset blir kallare.
5. En omstart direkt får värmebärarpumpen att starta, BT2 faller under beräknad framledning och gradminuterna börjar sjunka.
Kör senaste mjukvara, och gradminuter ligger kvar på noll så länge den mäter ”falsk” returtemp? Värmebärarpump inställd på auto