« skrivet: 08 maj 2026, 13:29:11 »
Jag går i tankarna o äntligen göra slag i saken o montera frikyla då jag förberedde med avstick när jag drog in bergvärmen.
Jag tänkte mig 2st skystar sk-ecm12 takkonvektorer och styra dom med en eveco tbm2 enhet samt 2st eveco upau till konvektorerna.
Tänkte dra 25mm alupex med isolering upp till vinden  och där grena av till 20mm till konvektorerna.
Kondensledningarna drar jag till avloppsventilationsröret.
Vet inte riktigt vad jag ska ha för cirkulations pump och ventiler än.
Sen styrkabeln mellan tbm2 och upau ska vara minst 3x0,5mm2 står det men funderar på om en vanlig partvinnad nätverkskabel skulle funka ?

Vet inte om jag ska koppla in styrningen mot min Thermia atlas pump eller låta frikylan vara fristående?

J_B

  • Gäst
J_B
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2026, 11:13:59 »
Får ändra mig själv lite här.
Är nu inne på innova istället då dom är billigare men velar lite då jag skulle vilja ha ec motor  ???

Funderar fortfarande om bergvärme pumpen ska låta cirkpump starta vid behov av kyla eller om jag själv ska trycka på fjärrkontrollen o då startar cirkpumpen.

Hittat billig pt1000 givare på Amazon om jag ska ha med det i styrningen kanske

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31126
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2026, 11:27:15 »
Jag har fristående frikyla, det funkar utmärkt.
Oftast så kör man bara igång grejerna när det blir varmt ute och inne, och sen får den gå tills det blir kyligare igen, automatiken brukar jag inte använda.
Min är väl lite klen också så då måste den gå nonstop för att ge hyfsad kyla.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2026, 21:17:21 »
Får ändra mig själv lite här.
Är nu inne på innova istället då dom är billigare men velar lite då jag skulle vilja ha ec motor  ???

Funderar fortfarande om bergvärme pumpen ska låta cirkpump starta vid behov av kyla eller om jag själv ska trycka på fjärrkontrollen o då startar cirkpumpen.

Hittat billig pt1000 givare på Amazon om jag ska ha med det i styrningen kanske

Frikylan har egentligen väldigt lite med bergvärmepumpen att göra om man har en fristående cirkulationspump för den. Om du planerar att bygga egen styrning, så hade jag nog istället kikat på nån digital variant av temp-givare som tex DS18B20 som finns i olika utföranden. Även för tempgivare på rör etc om det är aktuellt så funkar det nog tillräckligt bra. En eller flera såna kan du läsa av från valfri GPIO-pin på en microcontroller.

Jag använde pt100 givare för att balansera brinerören, men det var endast för att det var de enda som var smala nog att passa i tempgivar-uttagen i strypventilerna. Behövde en driver-krets för att läsa av dem och det blir fler delar som är inblandade.

Ethernetkabel som styrkabel går nog utmärkt, men den blir ganska grov när du bara behöver 3 tåtar. Förmodligen är det RS485 seriell kommunikation i kabel (plus jord), så är nog bäst om A + B är ett tvinnat par, och den tredje i valfri tåt. Smidigare val är väl en typ telekabel (4 kablar) som blir tunnare.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad jayal1972

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2026, 00:55:59 »
Kunde tyvärr inte koppla in styrning för Frikyla pump i min Daikin BVP. Har en separat installation (innan BVP inkommande brine) med T-rör, backventil och separat brine pump förutom den i BVPn. Hade initialt problem med att pressa flödet förbi BVP när BVP pumpen inte gick men nu är den externa brine pumpen tillräckligt kraftig :-)

Använder uPau och TBM2. Kan enkelt slå av / på via APpen, fungerar smidigt. Har även kopplat Shellys så jag kan via FÖnster funktionen stänga av konvektorerna separat om det behövs.

Jag kopplade en 0,5 mm mellan eftersom jag antog det går spänning i den men har även en 10 trådars 0,5mm kabel för styr/kontroll mm men då jag nu har Geya reläerna (nedan) som känner av Ampere (Fläkthastighet) och kan då trigga reläer (Shelly 3 Pro) som styr pumpens hastighet så behövs det bara 1 st strömkabel, 1 st kontroll kabeln mellan konvektorerna + 1 st 3 trådars styr kabel eller liknande.

Använder Shellys och flera DS18B20(Max 5st) vid varje konvektor men även vid pumparna (för att mäta inkommande utgående brine) och även Shelly Pro 3 för Start/Stopp en Shelly Pro 3 för High/Low.

Använde även Shelly 3em för att detektera High/Low och via ett vanligt 230v relä (men när det dras så skickas 12v i NC/NO för att Shelly ska kunna detektera) för att då styra High/Low. Har nu istället kopllat in riktiga reläer istället som detekterar Amp som dras då Low, Medium, High drar olika Ampere: https://www.geya.net/product/current-monitoring-relay-gri8-04/

 
« Senast ändrad: 16 maj 2026, 01:01:29 av jayal1972 »

J_B

  • Gäst
J_B
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2026, 17:38:05 »
Oj det var en seriös styrning  8)
Jag tror inte jag ska komplicera det så mycket.
Min Thermia har ett frikyla läge så jag kan ställa in att vid en viss temperatur så slutar den tillverka värme o istället säger till den externa cirk.pumpen o starta.
Sen om jag väljer innova som det ingår fjärr till så är det väl inbyggt relä så är det bara o trycka start när jag vill att fläkten ska gå igång i konvektorerna eller om jag ska skippa helt o köra via Thermias styrning o låta konvektorn även starta cirk.pumpen.
Frågan är om jag ska komplettera med en elektrisk shunt om jag inte vill att all kyla ska gå över konvektorerna.

Utloggad Akira

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 07:59:25 »
Kunde tyvärr inte koppla in styrning för Frikyla pump i min Daikin BVP. Har en separat installation (innan BVP inkommande brine) med T-rör, backventil och separat brine pump förutom den i BVPn. Hade initialt problem med att pressa flödet förbi BVP när BVP pumpen inte gick men nu är den externa brine pumpen tillräckligt kraftig :-)

Använder uPau och TBM2. Kan enkelt slå av / på via APpen, fungerar smidigt. Har även kopplat Shellys så jag kan via FÖnster funktionen stänga av konvektorerna separat om det behövs.

Jag kopplade en 0,5 mm mellan eftersom jag antog det går spänning i den men har även en 10 trådars 0,5mm kabel för styr/kontroll mm men då jag nu har Geya reläerna (nedan) som känner av Ampere (Fläkthastighet) och kan då trigga reläer (Shelly 3 Pro) som styr pumpens hastighet så behövs det bara 1 st strömkabel, 1 st kontroll kabeln mellan konvektorerna + 1 st 3 trådars styr kabel eller liknande.

Använder Shellys och flera DS18B20(Max 5st) vid varje konvektor men även vid pumparna (för att mäta inkommande utgående brine) och även Shelly Pro 3 för Start/Stopp en Shelly Pro 3 för High/Low.

Använde även Shelly 3em för att detektera High/Low och via ett vanligt 230v relä (men när det dras så skickas 12v i NC/NO för att Shelly ska kunna detektera) för att då styra High/Low. Har nu istället kopllat in riktiga reläer istället som detekterar Amp som dras då Low, Medium, High drar olika Ampere: https://www.geya.net/product/current-monitoring-relay-gri8-04/

 


Hello, this is the official website operations manager for GEYA Electric. I noticed you referenced our official website page for the GRI8-04 relay product. However, I haven't updated the content on that page yet, so you might be receiving outdated information. I specifically registered for this forum to remind you if you need to check the relevant information. I will remind you again once we update the page. By the way, thank you for your trust and use of our products! In the meantime, you can check out https://www.geya.net/pdf-downloads/ to preview and download our technical manual, which may be more helpful.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36511
  • Karma +59/-52
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tankar om installation frikyla
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 09:18:14 »
Vill man bygga en egen styrning utan vidare datakunskaper kan man också använda Logger 1010, Dallas 1-wiregivare och våra relämoduler.
Då får man även loggning och statistik på köpet, och vill man nörda ned sig ordentligt kan man också logga energiförbrukningen med hjälp av en separat elmätare för det.
Mer eller mindre plug and play.
Vi kan också förbereda setupen så att det blir så mycket plug and play som möjligt mot en avgift.

https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html

https://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
« Senast ändrad: Idag kl. 09:22:39 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren