Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra? (läst 38 gånger)
0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.
LarsFredrik
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
LarsFredrik
Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra?
«
skrivet:
Idag
kl. 00:00:05 »
Citera
Hej,
Som nyinflyttad i hus startade jag en tråd för cirka ett år sedan för hjälp med utbyte av 20 år gammal bergvärmepump i förebyggande syfte. Sammanfattningsvis, efter input i forumet, slutade det med att jag chansade att köra pumpen ytterligare ett år för att samla förbrukningsdata. Vilket jag nu alltså gjort. Ber på förhand om ursäkt för långt inlägg.
Bakgrundsinfo:
Bor i Partille.
Hus byggt 1959. Tre våningar i souterräng. 231+71 kvm taxerad yta men har gjort egen hobbymätning där 230 kvm är uppvärmd yta (räknat bort förråd och badrum med elektrisk golvvärme).
Så säg 250 kvm
.
Tilläggsisolering vind slutet av -90-talet. Nya fönster 2019. FTX 2021.
Nuvarande pump CTC Echoheat 8,5.
Borrhålsdata: totaldjup 150 m, jorddjup 11 m, stålfoderrör till 13 m, vattenmängd l/h 10 000.
Insamlad data april 2025 – mars 2026
Förbrukning april 2025 – mar 2026
Total förbrukning 19 529 kWh
Total förbrukning exkl elbilsladdare 17 472 kWh
Totalt bergvärmepump 9065 kWh
april 462 kWh (kompressor 462, el 0)
maj 319 kWh (kompressor 319, el 0)
juni 107 kWh (kompressor 107, el 0)
juli 66 kWh (kompressor 66, el 0)
augusti 75 kWh (kompressor 75, el 0)
september 205 kWh (kompressor 205, el 0)
oktober 616 kWh (kompressor 616, el 0)
november 1012 kWh (kompressor 944, el 68)
december 1247 kWh (kompressor 1126, el 121)
januari 1915 kWh (kompressor 1527, el 388)
februari 1843 kWh (kompressor 1348, el 495)
mars 1198 kWh (kompressor 1083, el 115)
Så under året som helhet 87% kompressor och 13% eltillskott. Där februari var månaden med mest eltillskott om 27%. Bör tilläggas att datan är från pumpen och exakt den exakta tillförlitligheten är högst oklar.
Kostnad eltillskott – 2724 kr.
Drifttimmar komp – 3581 h
Brinetemp
In som lägst -1
Ut som lägst -3
2026-04-01 var det 0/-3
Hoppas det hittills varit tydligt och begripligt.
Så till mina frågor och funderingar;
Initialt var min tanke att nuvarande anläggning var rejält underdimensionerad, men efter insamling av förbrukningsdata är jag inte lika övertygad. Jag hade som plan att tilläggsborra ett hål om 100-150 m och sedan sätta in en 16 kWh pump. Nu har jag svårt att se någon ekonomi i det, givet kostnad för nuvarande eltillskott skulle ett hål gå break even efter 21 år (visserligen inte räknat med kostnad för FTX som jag har lite elvärme på och inte heller myseldning som säkerligen hjälper lite). Nu är istället förhoppning att nuvarande borra ska klara av en 12 kW inverter som borde ha en effekttäckning på nära 100% och ev kompletteringsborra senare vb. Alternativt sätta in en 10 kW on/off och vara nöjd med det, för det borde väl hålet palla? Eller som sista alternativ köra nuvarande pump tills den rasar och göra något av ovan när det händer. Nuvarande pump verkar ju göra sitt jobb och jag ser inte att jag kommer göra någon jättebesparing i att byta innan den rasar, snarare en ekonomisk förlust men jag slipper att den rasar en kall januarikväll med allt vad det innebär. Sedan har jag förstått att pumparna som kommer 2027 kräver någon form av ventilation p g a propanets brandfara och då kanske det är smart att göra det bytet redan i år trots fungerande pump? Och sista funderingen är om jag vinner något på att välja en inverter vs en hederlig on/off?
Priser jag har offert på;
Borrhål 100/150 m – 48 000 kr/57 0000 kr (offerten gäller men oklart vad som gäller efter oljekrisen)
Thermia Legend 10 kW – 98 450 kr
Thermia Calibra E 12 kW – 116 000 kr
IVT Geo 12 kW – 118 442 kr
Thermia Calibra E 16 kW – 139 620 kr (går antagligen få ner då deras offert på 12 kW ligger 19 000 över den ovan)
Jag hoppas någon orkat läsa hela vägen hit och vis av erfarenhet vet jag vilken enorm kunskap som finns här på forumet. Hur hade ni gjort och vad är era rekommendationer? Tack på förhand![/list]
Loggat
Rdx
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 3818
Karma +5/-13
Rdx
SV: Utbyte 21 år gammal pump – pumpstorlek? tilläggsborra?
«
Svar #1 skrivet:
Idag
kl. 01:18:19 »
Citera
Jag skułle ha kört tills den rasar och sedan satt in en liknande pump om inte ev. effektavgifter talat mycket för aťt köpa en inverter
Loggat
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.