PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« skrivet: 26 mars 2026, 15:08:59 »
Hej,
Har haft denna lösning i snart 8 år, förra året havererade kompressorn så fick den utbytt. Sen i november har COP gradvis sjunkit och är nu på dagssnittet under 1, jag har haft ut en kyltekniker som kollat men hittar inget fel. Inget läckage på köljdmedium, kompressorn går fint och fläktar snurrar, vad fan kan vara fel?

Den drar typ 2kW hela tidenoch nu är det ganska varmt nere i Skåne.
Installerade Melpump för att kolla och det ser ju hemskt ut.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2908
  • Karma +6/-2
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2026, 18:45:14 »
Kan du se vilket varvtal kompressorn går på (eller vilken frekvens omriktaren skickar ut till kompressorn)?
Hur har du mätt upp effektförbrukningen? Är det ett värde som presenteras i appen eller mäter du med fristående utrustning?
Frostar förångaren på normalt eller beter sig frosten på annat sätt än förr då COP var bättre?
Uppför den sig som tidigare vid avfrostningar (i synnerhet när det gäller ljud i början och slutet av avfrostningen i samband med att fyrvägsventilen slår om)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Internetwarrior

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2026, 18:56:29 »
Tack för svar.
Ja, via melpump, 64Hz just nu. Jag har en egen energimätare (tariffgodkänd) som mäter både ute och innedelens konsumtion. Den interna stämmer ganska bra. typ 1% fel. Värmeenergi är jag inte lika säker på, den drar fett med el dock.


Nu frostar den inte alls, har inte sett frost på senare tid.

Utloggad Internetwarrior

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2026, 20:10:27 »
TH3, kondensator temp ligger platt på 0 sett över dygn, fortfarande ingen is

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36382
  • Karma +58/-51
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 12:42:52 »
OM jag ser rätt så ska den dra 1.9 kW om den går för fullt vid +7 och 35 grader fram, mer än så ska den knappast kunna förbruka.
Om den drar så mycket men inte ger någon värme så måste något i kompressorn gå tungt, även om den låter bra.
Så tolkar jag det i alla fall.
Eller så är det ojämn belastning på faserna så den drar väldigt mycket på två faser men lite på en, glappkontakt i någon plint eller trasig inverter skulle möjligen kunna vara felet, men går det för långt borde motorskyddet lösa ut.
Är det något knas på expensionsventilen borde väl kompressorn gå lätt kan jag tycka, men jag är inte 100% säker på det, kanske någon annan kan svara på det?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!