PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP (läst 551 gånger)
0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Internetwarrior
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Internetwarrior
PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
skrivet:
26 mars 2026, 15:08:59 »
Citera
Hej,
Har haft denna lösning i snart 8 år, förra året havererade kompressorn så fick den utbytt. Sen i november har COP gradvis sjunkit och är nu på dagssnittet under 1, jag har haft ut en kyltekniker som kollat men hittar inget fel. Inget läckage på köljdmedium, kompressorn går fint och fläktar snurrar, vad fan kan vara fel?
Den drar typ 2kW hela tidenoch nu är det ganska varmt nere i Skåne.
Installerade Melpump för att kolla och det ser ju hemskt ut.
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2909
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #1 skrivet:
26 mars 2026, 18:45:14 »
Citera
Kan du se vilket varvtal kompressorn går på (eller vilken frekvens omriktaren skickar ut till kompressorn)?
Hur har du mätt upp effektförbrukningen? Är det ett värde som presenteras i appen eller mäter du med fristående utrustning?
Frostar förångaren på normalt eller beter sig frosten på annat sätt än förr då COP var bättre?
Uppför den sig som tidigare vid avfrostningar (i synnerhet när det gäller ljud i början och slutet av avfrostningen i samband med att fyrvägsventilen slår om)?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Internetwarrior
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Internetwarrior
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #2 skrivet:
26 mars 2026, 18:56:29 »
Citera
Tack för svar.
Ja, via melpump, 64Hz just nu. Jag har en egen energimätare (tariffgodkänd) som mäter både ute och innedelens konsumtion. Den interna stämmer ganska bra. typ 1% fel. Värmeenergi är jag inte lika säker på, den drar fett med el dock.
Nu frostar den inte alls, har inte sett frost på senare tid.
Loggat
Internetwarrior
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Internetwarrior
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #3 skrivet:
26 mars 2026, 20:10:27 »
Citera
TH3, kondensator temp ligger platt på 0 sett över dygn, fortfarande ingen is
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36389
Karma +58/-51
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #4 skrivet:
27 mars 2026, 12:42:52 »
Citera
OM jag ser rätt så ska den dra 1.9 kW om den går för fullt vid +7 och 35 grader fram, mer än så ska den knappast kunna förbruka.
Om den drar så mycket men inte ger någon värme så måste något i kompressorn gå tungt, även om den låter bra.
Så tolkar jag det i alla fall.
Eller så är det ojämn belastning på faserna så den drar väldigt mycket på två faser men lite på en, glappkontakt i någon plint eller trasig inverter skulle möjligen kunna vara felet, men går det för långt borde motorskyddet lösa ut.
Är det något knas på expensionsventilen borde väl kompressorn gå lätt kan jag tycka, men jag är inte 100% säker på det, kanske någon annan kan svara på det?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Internetwarrior
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Internetwarrior
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #5 skrivet:
28 mars 2026, 14:59:32 »
Citera
Tack för svar? Hur får du fram 1.9kW? Det rimmar ganska bra med vad den drar, runt 50kWh/dag och utemedeltempen 4-7grader dessa dagar, runt nollan nattetid. Den genererar värme men jag tycker det är väldigt mycket el.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36389
Karma +58/-51
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 08:40:29 »
Citera
Kollade i databladet uteffekt och driveffekt vid +7 ute / 35 grader framledningstemp.
Då förbrukar en värmepump i princip maximalt med ström, alltså när det är varmt ute och den får jobba med låg framledningstemp, den får göra ett stort pump-jobb då kompressorn.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 30 kWh med max uteffekt på 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet + 23 år som grundare och ägare av detta forum.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
PUHZ-SW100YAA EHST-20C-YM9C sjukt låg COP
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1583
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Frazze62
rocas
Börje__
mb107
Alvsbyhus
SpoonValley
danghung
lars
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info