Författare Ämne: 181 fel nibe F1255-12  (läst 583 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
181 fel nibe F1255-12
« skrivet: 18 mars 2026, 16:42:11 »
Hej får fel 181 efter legionella körningen.
Har en extern 300l beredare (borö/ivt) då den interna läcker.

Vad jag kan se så kommer den upp i inställd temp (61). Har testat att sänka måltempen 1grad (60)men fick felet igen häromdagen.

Finns det någon mer inställning?
Eller har jag elpatronen för snålt ställd?
Tror den max har 6kw.
Har 16a säkring på pumpen och 20a som huvudsäkring.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3079
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2026, 17:27:31 »
181 står bara fel vid periodisk höjning.
Men du behöver inte ha 61 grader, du kan sänka till 55

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2026, 17:43:56 »
Hej får fel 181 efter legionella körningen.
Har en extern 300l beredare (borö/ivt) då den interna läcker.

Vad jag kan se så kommer den upp i inställd temp (61). Har testat att sänka måltempen 1grad (60)men fick felet igen häromdagen.

Finns det någon mer inställning?
Eller har jag elpatronen för snålt ställd?
Tror den max har 6kw.
Har 16a säkring på pumpen och 20a som huvudsäkring.

Tror man får det om man tex stänger av elpatronen. Men om du har en stor varmvattenberedare som tar lång tid att värma de sista graderna är det kanske möjligt att det är orsaken. Du kan koppla om elpatronen till 9kW, annars är ju max 7kW.

Men vore intressant att se graf över varmvattenhöjningen när larmet kom.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31035
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2026, 11:25:41 »
Du kör väl detta på natten då ingen tappar varmvatten?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2026, 18:35:46 »
Du kör väl detta på natten då ingen tappar varmvatten?

Ja

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2026, 22:24:37 »
Men vore intressant att se graf över varmvattenhöjningen när larmet kom.



Någon data på elpatronen fanns inte på webben, men det är tre 6kw spikar tror jag.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 08:16:43 »
Nu är ju grafen för suddig för att se vad y-axeln har för värde, men beteendet är märkligt.

Den kör på kompressor, som förmodligen stannar pga hög kondensorn in (larm 163), då Ska den gå över på elpatron men då sjunker tempen? Sen startar den kompressor igen och den verkar värma en kort stund och så får du förmodligen 163 igen...?

Fungerar verkligen elpatronen, är frågan... Jag hade dubbelkollat så elpatronen verkligen ger förväntad värme.

Elpatronen stegar upp från 1kW till max inställning (6kW?) så är ju väntat att värmeökningen hickar till, men enligt din graf så dyker den linjärt tills kompressorn startar igen?

Vad toppar VV laddning grafen på för temp i grafen? Det går inte att utläsa på skärmdumpen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 09:17:33 »
Den toppar på 60.3  när jag hade tempen inställd på 61 så toppade den på strax över 61. Så den kommer ju upp i temp. Men den dalar ju fort. Vvb är jy en sådan med mantel och tempgivaren mäter utsidan så den kyls ju av relativt snabbt

Elpatronen borde funka, den drar ström när den går och det låter lite som en vattenkokare om den när den värmer.

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 09:57:15 »
Okej, så din Ladd och topptemperatur mäter själva värmebäraren, inte varmvattnet? Fast det borde väl hålla samma temp som insidan kan man tycka.

Men får du några 163 larm? Tror dock inte dessa loggas i larmloggen då de nollställer sig själva, man måste stå vid pumpen för att hinna registrera dem. Det är signalen som triggar elpatronen.

Vet inte om man ser tempen som triggar det (kondensorn in) men har för mig den löser vid 68 grader in, tror dock den brukar vara samma som framledningstemp
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad LG86

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: Idag kl. 11:15:53 »
Nä har inte sett något sådant larm iaf. Ska testa usb-loggning nästa höjning.

Annars funderar jag på om man kanske kan köra "tillfällig lyx" inställt på 60grader en gång varannan vecka istället för periodisk höjning.




Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 281
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 181 fel nibe F1255-12
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 18:04:53 »
Nä har inte sett något sådant larm iaf. Ska testa usb-loggning nästa höjning.

Annars funderar jag på om man kanske kan köra "tillfällig lyx" inställt på 60grader en gång varannan vecka istället för periodisk höjning.

Men om tillfällig lyx fungerar borde periodisk höjning fungera också, de gör ju typ samma sak...
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!