Nibe fighter 410p ingen värme
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe fighter 410p ingen värme (läst 476 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Patriak
Gäst
Patriak
Nibe fighter 410p ingen värme
«
skrivet:
15 mars 2026, 10:30:53 »
Citera
Hej,
Vi har en Nibe Fighter 410P frånluftsvärmepump. Det har börjat dra väldigt kallt i huset, så jag läste av kanalerna och fick fram följande värden:
Panntemperatur - 01 60
Framledningstemperatur - 02 14
Utetemperatur - 03 05
Förångningstemperatur - 04 13
Avluftstemperatur - 05 12
06 10
07 10
08 55
09 12
10 60
11 25
Värt att tillägga är varmvattnet fungerar utan problem. Det visas inga felmeddelanden och luftfiltret är precis bytt.
Tips på vad felet kan vara?
Loggat
Patriak
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Patriak
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #1 skrivet:
15 mars 2026, 10:33:28 »
Citera
Bifogar en bild
Loggat
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1548
Karma +0/-0
Kön:
perra83
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #2 skrivet:
15 mars 2026, 14:00:01 »
Citera
Går cirkulationspumpen?
Hur står shunten? Den går att ställa så du kan öppna den manuellt om det blir kris.
Loggat
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Patriak
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Patriak
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #3 skrivet:
16 mars 2026, 17:44:21 »
Citera
Hej,
Tack för svar.
Av oklar anledning kom värmen plötsligt tillbaka efter några timmar.
Vet inte om det har att göra med att jag startade om frånluftsvärmepumpen några gånger.
Dock var det fortfarande kallt direkt efter omstart.
I samband med att jag läste av kanalerna, läste jag endast fram till kanal 11 och inte till kanal 14 som tydligen visar cirkulationspumpen. Ska man tro guiden visar den ena av de två gula lamporna att cirkulationspumpen är igång.
"Nedre lampan ”Cirkulationspump”
Tänd Cirkulationspumpen i drift.
Släckt Cirkulationspumpen ej i drift. I detta
läge är även shuntventilen stängd."
Har ringt och bokat in en service. Förhoppningsvis kan dem hitta något som är halv knas. Vi har i 2år haft väldigt hög förbrukning trots att vi bor i ett såkallat "energihus" och endast har 20grader inomhus på vinterhalvåret.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31034
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #4 skrivet:
17 mars 2026, 08:25:51 »
Citera
När du fått upp temperaturen i huset så att kompressorn börjar jobba, läs av kanal 4 och 5 när den gått en stund.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Patriak
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Patriak
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #5 skrivet:
17 mars 2026, 19:57:37 »
Citera
Läste precis av kanalerna.
Panntemperatur - 01 55
Framledningstemperatur - 02 34
Utetemperatur - 03 04
Förångningstemperatur - 04 06
Avluftstemperatur - 05 03
Av någon anledning startade pumpen om hela tiden när jag försökte bläddra bland kanalerna.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 31034
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 08:43:27 »
Citera
Kompressorn ser ut att funka bra.
Glappet med kompressorn på knapparna är nått jag sett förut, tror detta åtgärdas med nytt displaykort.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe fighter 410p ingen värme
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 721
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Heat?
mindis
Mike
BiggerDigger
macman
MartinAn
Börje__
ErikB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info