Författare Ämne: Nibe fighter 410p ingen värme  (läst 201 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Patriak

  • Gäst
Patriak
Nibe fighter 410p ingen värme
« skrivet: 15 mars 2026, 10:30:53 »
Hej,

Vi har en Nibe Fighter 410P frånluftsvärmepump. Det har börjat dra väldigt kallt i huset, så jag läste av kanalerna och fick fram följande värden:

Panntemperatur - 01 60
Framledningstemperatur - 02 14
Utetemperatur - 03 05
Förångningstemperatur - 04 13
Avluftstemperatur - 05 12
06 10
07 10
08 55
09 12
10 60
11 25

Värt att tillägga är varmvattnet fungerar utan problem. Det visas inga felmeddelanden och luftfiltret är precis bytt.
Tips på vad felet kan vara?

Inloggad Patriak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2026, 10:33:28 »
Bifogar en bild

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1548
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2026, 14:00:01 »
Går cirkulationspumpen?
Hur står shunten? Den går att ställa så du kan öppna den manuellt om det blir kris.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Patriak

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 410p ingen värme
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 17:44:21 »
Hej,

Tack för svar.
Av oklar anledning kom värmen plötsligt tillbaka efter några timmar.
Vet inte om det har att göra med att jag startade om frånluftsvärmepumpen några gånger.
Dock var det fortfarande kallt direkt efter omstart.

I samband med att jag läste av kanalerna, läste jag endast fram till kanal 11 och inte till kanal 14 som tydligen visar cirkulationspumpen. Ska man tro guiden visar den ena av de två gula lamporna att cirkulationspumpen är igång.

"Nedre lampan ”Cirkulationspump”
Tänd Cirkulationspumpen i drift.
Släckt Cirkulationspumpen ej i drift. I detta
läge är även shuntventilen stängd."

Har ringt och bokat in en service. Förhoppningsvis kan dem hitta något som är halv knas. Vi har i 2år haft väldigt hög förbrukning trots att vi bor i ett såkallat "energihus" och endast har 20grader inomhus på vinterhalvåret.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!