Författare Ämne: IVT geo608 problem  (läst 211 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Joolen

  • Gäst
Joolen
IVT geo608 problem
« skrivet: 28 februari 2026, 12:43:43 »
Hej,

Jag har återkommande problem med trycklarm på KB siden på min 3 år gamla BVP.
Dom 2 första åren gick allt som det skulle, men vid service i höstas så upptäckte dom att KB pumpen hade gått sönder.
Efter bytet så startade problemen med larm och teknikerna har sedan dess vart här 4-5 gånger och bytt komponenter och luftat systemet, men problemen fortsätter.  Jag vill tro att dom även rengjort filter på kb sidan och kollat att glykolhalten är bra, men vet inte säkert.

Vad jag ser är att det oftast är ett stort delta i KB, för tillfället är KB temp ca -6/+1, men när det var lite kalllare så kunde även returen gå ner under 0.

Jag har provat att manuellt ställa pumpen på högre effekt, och då kommer larmen mer sällan, men försvinner inte, just nu är pumpen på runt 90%

Hållet är på runt 130m, så i underkant antagligen.

Om jag förstår det rätt så kan dessa lågtryckslarm indikera dåligt flöde som beror på luft, igensatt filter eller dålig pump.
Pumpen är nog inte problemet eftersom den är bytt, men vill ju tro att dom kollade glykol och rensade filter med när dom vart här och felsökt, luft vet jag att dom gjort.

Så nu har jag slut på idéer..
Isproppar någonstans? Underdimensionerat borrhål?
Något fel på kollektorslang? Kan den suga in luft någonstans? Annat fel på pumpen?

Någon som har någon idé?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30997
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT geo608 problem
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2026, 17:33:33 »
Temperaturen på KB ut är så låg att det kan ha blivit is i borran.
Detta är speciellt illa om det är vatten upp i foderröret, då kan isen inte expandera utan att klämma ihop slangarna.
Enda sättet att motverka är att köra KB-pumpen kontinuerligt och att trycksätta KB-kärlet lite.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9998
  • Karma +19/-4
SV: IVT geo608 problem
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2026, 18:06:02 »
Vad har den nya köldbärarpumpen för beteckning? Det kan vara så att man monterade en för klen pump. Är borrhålet på 130 meter ska det gå att få ett deltaT på 3-4 grader.

Luft i köldbärarsystemet brukar man kunna höra tydligt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Joolen

  • Gäst
Joolen
SV: IVT geo608 problem
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2026, 19:05:41 »
Kb pumpen har en märkning som säger Grundfos UPM4 L K 25‑75 130, 60w tydligen.
Noterbart är att led lampan på pumpen slår över till rött ibland. Och det låter lite ansträngd.
Ibland tycker jag att jag hör lite skvalande/porlande ljud på övervåningen när jag är nära där rören ligger i taket en våning under. 

Just nu är kb värdet -7/0 men det svajar väldigt mycket, och den kör mycket på elpatron, samt att kompressorn slår ifrån ibland.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9998
  • Karma +19/-4
SV: IVT geo608 problem
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2026, 19:39:08 »
Rätt köldbärarpump så den kan inte vara problemet. Att det är mycket elpatron beror på att utgående köldbärare är så kall. Ingående köldmedium till förångaren måste vara några grader kallare än utgående köldbärare för att värme ska kunna överföras. Det betyder lägre tryck i förångaren än normalt vilket sänker värmepumpens effekt.

Uppenbarligen för lågt köldbärarflöde av någon anledning.

Hur är borrhålet beskaffat? På vilket djup finns berg respektive grundvatten?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Joolen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT geo608 problem
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2026, 19:56:54 »
Tack för svar !
Tror nedan bild svarar på dina frågor, men hålet borrades för 25 år sedan, så vet inte om grundvatten förändras över tid.

Som sagt var, extremt svajigt. Just nu ligger det på -2,3/+0,5.  För en timme sedan -7

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2000
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
SV: IVT geo608 problem
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2026, 20:25:18 »
Kållered är söder om Göteborg väl, eller någon helt annanstans?

"Problem startade på hösten men gått 2 år tidigare."
Låter inte som fruset hål om problemet startade innan kalla vintern i år januari - februari?
Om cirkulationspumpen går 2-3 dygn med vpn avstängd på elpatron, då kanske ser man ....
Kan det vara läckage/ luft ficka?

Nu igår och idag är det mycket varmare härnere och det fortsätter vara varmt, fortsätter det med samma problem? Om det nu är Kållered härnere?

Vad betyder bytt komponenter och luftat systemet?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 20:47:12 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Joolen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT geo608 problem
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2026, 21:05:38 »
Precis, i Göteborgstrakten.
Ja, startade innan kylan kom, är fortsätter när kylan lämnat. Så att hålet skulle vart fruset i okt/sept låter ju konstigt.

Med bytt komponenter så menar jag att firman som installerade pumpen har vart här flertalet gånger och felsökt. Dom har bytt pump två gånger, styrkort, packningar mm, allt i jakten på felet.
Vid varje tillfälle har dom luftat systemet med en extern pump som cirkulerat KB. Men felet kvarstår.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2000
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
SV: IVT geo608 problem
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2026, 21:24:54 »
Det Roland säger med lågt köldbärarflöde verkar ju rimligt.
Du har inget på fyllningskärl i plast på högsta punkten antar jag, det hade varit enklare.

Undra hur man gör för att konstaterara att flödet är tillräckligt bra vid en installation, borde finnas någon flödesmätare att sätta dit? Vet någon en prisvärd?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Joolen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT geo608 problem
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2026, 21:58:33 »
Jo, det sitter ett kärl där, sen är det inte högsta punkten kanske.  Men det är ju konstigt att flödet kan vara bra stundtals, för ett sedan börja falla.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2000
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
SV: IVT geo608 problem
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2026, 22:55:47 »
Jo, det sitter ett kärl där, sen är det inte högsta punkten kanske.  Men det är ju konstigt att flödet kan vara bra stundtals, för ett sedan börja falla.

Jasså, är det bra flödet då med runt 3° skillnad stundtals?

Kan du på något sätt flytta kärlet till våningen ovanför och ta bort Uet, så tänker jag, så du får avluftningen på högsta punkten?
Inte säkert att det är orsaken här men det blir mer robust. Och du sa de luftat varje gång?
Finns det någon mer avluftnings skruv?

Tror kärlet skall vara 2/3 fullt och vara med tryck, vet du om det är det?  Om du kan se det är ett konstant tryck vore bra.

Så detta är en varvtal styrd vp, Går den on off nu och Cirkulationspumpen med 90% och kontinuerligt?
« Senast ändrad: 28 februari 2026, 23:07:56 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Joolen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT geo608 problem
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2026, 23:28:24 »
Delta är bra stundtals i alla fall. Då utgårnjag från att flödet är bra. Men KB ut till hålet kan sjunka väldigt fort.

Kärlet låter sig nog inte enkelt flyttas till högsta punkt eftersom rören går ut alldeles vid taket.
Lufta gjorde dom från en in och utfart inne i frigolitlådan , där kopplade dom in en pump.
Kärlet är ca 2/3 fult.
Bvp är fortsatt varvtalsstyrd, men slår av kompressorn helt ibland, antagligen pga något trycklarm skulle jag tro.
Kb pump däremot har jag satt på 90% istället för auto för att den ska hålla trycket uppe och larma mindre.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!