Författare Ämne: Antal kompressorstarter i förhållande till drifttid Nibe f1245-8  (läst 366 gånger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad SebastianG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f1245-8
Påverkas antal kompressorstarter av kylan eller vilken kurva man har? Den senaste tiden har jag haft 29-33 starter per dygn där drifttiden är cirka 16 minuter per start. Bor i norrbotten så vi har haft mer eller mindre 20-30 minus sedan nyår.

Den har varit installerad sedan början av Juni och sedan dess har jag i skrivande stund 5063 starter varav drifttid 1521h och varmvatten 425h.

Jag har inte reflekterat över detta under sommaren och hösten utan det är nu under vintern som jag läst mig till att det kan vara problematiskt med för många starter.

Mitt snitt sedan start är 19 starter/dygn

Tack på förhand
Sebastian

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2885
  • Karma +6/-2
Har du bevakat värmepumpen personligen och sett och hört själv att den startar och stoppar orimligt ofta, eller har du gått på siffror som presenteras av mjukvaran?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9993
  • Karma +19/-4
Det verkar lite konstigt. Om pumpen startar 30 gånger per dygn och går i genomsnitt 16 minuter varje gång blir det 8 drifttimmar per dygn. Det kan gärna inte stämma att pumpen bara går 1/3 av tiden när det är ca -20 grader ute.
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 20:46:23 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad SebastianG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har du bevakat värmepumpen personligen och sett och hört själv att den startar och stoppar orimligt ofta, eller har du gått på siffror som presenteras av mjukvaran?

Jag tar siffrorna som visas i MyUplink.  Har bifogat bilder från det senaste dygnet

Det verkar lite konstigt. Om pumpen startar 30 gånger per dygn och går i genomsnitt 16 minuter varje gång blir det 8 drifttimmar per dygn. Det kan gärna inte stämma att pumpen bara går 1/3 av tiden när det är ca -20 grader ute.

Jag har ingen aning om vad som är normalt eller inte. Vi är 4 personer i huset varav två små barn, så ingen överdriven användning av varmvatten om det spelar någon roll.

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3041
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Detta är en onoff pump, och har du varit och trixat i inställningarna för tillexempel start kompressor från -60 till något alldeles för lågt värde, kan det vara så att den löser på för hög diff framledning. annars kanske du har för hög kurva och termostater som stryper eller något.
Var i Norrbotten bor du ?

Utloggad SebastianG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Detta är en onoff pump, och har du varit och trixat i inställningarna för tillexempel start kompressor från -60 till något alldeles för lågt värde, kan det vara så att den löser på för hög diff framledning. annars kanske du har för hög kurva och termostater som stryper eller något.
Var i Norrbotten bor du ?

Bor i Boden.
Jag har originalinställningar på graderna men däremot har jag en termostat som är strypt (i ett av sovrummen där vi vill ha svalare). Kan pröva ställa in den på max så ser jag om det blir bättre.  Vad är optimalt antal drifttid/kompressorstarter? och ska det diffa på sommar/vinter?

Bifogar bilder på graderna.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 932
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Vilken värmekurva har du?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad SebastianG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vilken värmekurva har du?

Jag har en egen kurva som är lite över 3.

Utloggad Capt.M

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 201
  • Karma +0/-0
Påverkas antal kompressorstarter av kylan

Den frågan kan man i alla fall besvara med ja, flest starter per dygn får man när det är halvkallt. Är det varmare ute kommer de allt längre perioderna med avstängd kompressor dominera, och är det tillräckligt varmt går den inte igång alls (utom för varmvatten) - så då blir antalet starter noll. Och är det kallare ute så kommer i stället perioderna med kompressorn igång bli allt längre, och är det tillräckligt bedrövligt kallt så ska kompressorn aldrig slå av - så då blir också antalet starter noll. Men exakt vilken utetemperatur som ger flest starter är olika i olika installationer.

Sedan måste jag hålla med Roland om att något verkar skumt...
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.

Utloggad NiclasS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mitt värmesystem kunde inte ta emot och ge ifrån sig värmen i samma hastighet som pumpen producerade värme. Därför betedde vår pump likt din. Automatiken kunde helt enkelt inte hantera vårt system.

Min lösning är att begränsa hur många hz som kompressorn får jobba med. Har satt en gräns på 28 Hz. Utöver det går värmebärarpumpen endast på 15-25%. Detta har resulterat i att pumpen arbetar med låg effekt konstant. Har gått ifrån cop på 1,7 till över 4. 

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1958
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
Bor i Boden.
Jag har originalinställningar på graderna men däremot har jag en termostat som är strypt (i ett av sovrummen där vi vill ha svalare). Kan pröva ställa in den på max så ser jag om det blir bättre.  Vad är optimalt antal drifttid/kompressorstarter? och ska det diffa på sommar/vinter?

Bifogar bilder på graderna.

I Norrbotten är det väl ingen som har luft i elementen eller att de närmaste  är ostrypta så returvattnet kommer tillbaks för snabbt?  Här nere vet jag flera som haft det så och ihop med elektriska värmegolv....
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten (1-3 m3/år).
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
Acktank Nibe 300 med 1 kW elpatron.

Förbrukningar:
2025 tot: 6530 kWh inkl elbil 1200 kWh, inkl luftvp 841 kWh (7,4°C)
2024 tot: 6834 KWh, inkl luftvp 801 kWh. (7,0°C)
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh (6,6°C)
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh (7°C)
2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
1985 - 1997 35.000 kWh olja + 5000 kWh ström

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 932
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Jag har en egen kurva som är lite över 3.

Väldigt låg kurva!

Då gissar jag på golvvärme och välisolerat hus? (Annars har jag svårt att förstå att huset inte är kallt!)

Då kan det vara något i golvvärmeväxlaren eller rören där omkring som gör att värmen inte går ut i golvet utan "kortsluter" och strömmar tillbaka till värmepumpen. Kanske en bypass.

Om jag gissar fel, beskriv gärna ditt värmesystem i huset, hur rören går från värmepumpen ute i huset och tillbaka.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad SebastianG

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Väldigt låg kurva!

Då gissar jag på golvvärme och välisolerat hus? (Annars har jag svårt att förstå att huset inte är kallt!)

Då kan det vara något i golvvärmeväxlaren eller rören där omkring som gör att värmen inte går ut i golvet utan "kortsluter" och strömmar tillbaka till värmepumpen. Kanske en bypass.

Om jag gissar fel, beskriv gärna ditt värmesystem i huset, hur rören går från värmepumpen ute i huset och tillbaka.

Jo det är välisolerat med golvvärme, nybyggt i somras. Bara så att jag förstår rätt, vill du se ritningarna på hur golvvärmen är dragen?

Jag bifogar en bild på hur mina värden ser ut i servicemenyn. Det kanske avslöjar något.

Mitt värmesystem kunde inte ta emot och ge ifrån sig värmen i samma hastighet som pumpen producerade värme. Därför betedde vår pump likt din. Automatiken kunde helt enkelt inte hantera vårt system.

Min lösning är att begränsa hur många hz som kompressorn får jobba med. Har satt en gräns på 28 Hz. Utöver det går värmebärarpumpen endast på 15-25%. Detta har resulterat i att pumpen arbetar med låg effekt konstant. Har gått ifrån cop på 1,7 till över 4. 
Du har en för effektiv pump med andra ord? Hur gjorde du för att ändra det? Jag har redan som det är nu ett bra copvärde på cirka 4,7 så det är jag mycket nöjd med. Men känns som att den kör slut på sig själv i onödan.

Utloggad NiclasS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
[quote author=SebastianG
Du har en för effektiv pump med andra ord? Hur gjorde du för att ändra det? Jag har redan som det är nu ett bra copvärde på cirka 4,7 så det är jag mycket nöjd med. Men känns som att den kör slut på sig själv i onödan.
[/quote]

Det stämmer och det verket du också ha. Nibes automatiska styrning verkar hantera det genom att slå av och på.

Utloggad rayb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kan det vara ett för lågt värde i "max framledning"-inställningen som stänger av din pump i förtid.
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!