« skrivet: 15 februari 2026, 08:05:03 »
Jag har en Nibe F750 som är cirka 5 år gammal. Tidigare brukade den gå upp mot 90–100 Hz på kompressorn när fläkten stod på 70 % och det fanns värmebehov.
Nu går den bara upp till runt 60–65 Hz. Den larmar inte, men i servicemenyn ser jag att den går in i förångarbegränsning när den når ungefär 65 Hz. Samtidigt fortsätter gradminuterna att bli mer negativa, så det finns fortfarande värmebehov. Jag kör på fläkten på max så lufthastighet är ju på 260 typ.
Det känns alltså som att den vill gå hårdare men begränsas av förångartemperaturen.
Filter är kontrollerat men inget annat större är gjort nyligen.

Tips på vad man ska rengöra eller dylikt? Eller är det bara jag som borde ha högre temp än 19 inomhus? Kan det vara att förångaren behöver rengöras? Eller kanske bättre att fokusera på ett magnetitfilter på värmesidan?



Utloggad Didas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2026, 08:05:28 »
Hastighet värmebärare kanske är relevant iofs.


Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3031
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2026, 16:18:18 »
Säkert ventilen som är kass, vad har du för hetgas och framledning, samt vätsketemp?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2100
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2026, 18:58:40 »
Citera
Säkert ventilen som är kass
Är det den ökända...igen...exp ventilen?

Fattar jag rätt från bilden? Ser ju ut som att värmebärarpumpen står mest still utom vid avfrostningarna  Sc:,h
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Didas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2026, 20:20:05 »
Säkert ventilen som är kass, vad har du för hetgas och framledning, samt vätsketemp?

Åfan, vad är det som händer med expventil då?

Här kommer info!








Utloggad Didas

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 når inte samma kompressor-Hz som tidigare.
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2026, 20:29:08 »
Är det den ökända...igen...exp ventilen?

Fattar jag rätt från bilden? Ser ju ut som att värmebärarpumpen står mest still utom vid avfrostningarna  Sc:,h



Fan det har du ju rätt i, svaga linjen är kompressorhast. Superkonstigt att cirkpumpen bara går under avfrostningarna :S

Vet inte vad cirkpumpen har för börvärde, är det att den söker ett delta på värmebäraren?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!