Jag har en Nibe F750 som är cirka 5 år gammal. Tidigare brukade den gå upp mot 90–100 Hz på kompressorn när fläkten stod på 70 % och det fanns värmebehov.
Nu går den bara upp till runt 60–65 Hz. Den larmar inte, men i servicemenyn ser jag att den går in i förångarbegränsning när den når ungefär 65 Hz. Samtidigt fortsätter gradminuterna att bli mer negativa, så det finns fortfarande värmebehov. Jag kör på fläkten på max så lufthastighet är ju på 260 typ.
Det känns alltså som att den vill gå hårdare men begränsas av förångartemperaturen.
Filter är kontrollerat men inget annat större är gjort nyligen.
Tips på vad man ska rengöra eller dylikt? Eller är det bara jag som borde ha högre temp än 19 inomhus? Kan det vara att förångaren behöver rengöras? Eller kanske bättre att fokusera på ett magnetitfilter på värmesidan?