0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är nog troligen strömförsörjning. Eller är det kondensvattenutloppsslangen. Ser inga märken på väggen från någon kabel?Du får öppna upp enheten och titta.Ta gärna några bilder på utedelen och följ kablar samt rören från denna till innedelen så klarnar det nog lite.Den innedelen behöver dock rengöras. Är lite imponerade att det går att smutsa ner en innedel på detta vis.Eftersom kabel är klippt så funkar nog inte denna. Men bättre att kolla lite till innan man dömer ut dettaMVHTony
Håller med, troligen har den drivits av strömmen på en stickpropp som bara hängt ned efter väggen, tidigare ägare verkar ju inte ha varit någon stor pedant, så det verkar logiskt att maskinen inte var fast installerar elektriskt heller.
Ser på bilden att det är en kombi CEE uttag på väggen och kabeln som är klippt är 1 fas 230V.Varför man har klippt kabeln kan man bara gissa sig till.
Är det en treledare så är det definitivt spänningsmatningen.Innanför luckan på innedelen bör det finnas ett litet plastlock nere till höger, bakom det finns skruvplintarna för dels spänningsmatning och dels kabel till utedelen (den senare bör ha 4 eller möjligen 5 ledare). Enklast är väl att koppla in en nätsladd provisoriskt istället för den avklippta kabeln och provköra maskineriet. Tänk på att en del äldre luftvärmepumpar kräver att man håller ordning på vad som är fas och nolla, det kan man ju inte göra vid stickproppsanslutning. Om det blir problem som tyder på krångel med kommunikationen mellan inne och utedel, prova att vända stickproppen i vägguttaget och se om det går bättre.Innan du spänningssätter, kolla att inte kabeln mellan inne- och utedel är klippt eller skadad och att den är korrekt ansluten i båda ändar.