F1245 Lågt KB ut
« skrivet: Idag kl. 09:07:51 »
Hej,
Har en Nibe F1245 från 2011 som gått bra i många år. Nu har jag börjat få larm om lågt KB-ut och pumpen stannar när KB ut når -8. KB in bedömer jag är normalt 3-4 plus, men deltat blir stort
  • Har kollat smutsfilter som är rent
  • Hade dit en firma som fick lufta och fylla på lite köldmedium, lite luft fanns men inte alarmerande
  • Hittade att KB pumpen var ställd på 75%  manuell, bytte till automatik och då gick den upp på 100% och det tog något längre tid innan larmet återkom (något dygn).
  • Har kontrollmätt tempen på ledningarna för KB in och KB ut och den visar ungefär samma som givarna i pumpen
Pumpen ger bra värme så länge den går, stort värmebehov just nu med ute-temperaturer mellan -10 och -20
Innan jag tar dit servicefirma igen tar jag tacksamt emot förslag på vad som behöver kollas/göras för att få ner deltat på KB? Eller vad som kan vara fel?

Bifogar loggfiler för senaste uppstart till larm.



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30918
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 10:21:08 »
Suggastemp fladdrar ordentligt också, vet inte om detta är ett resultat av det dåliga flödet?
Men jag misstänker att KB-slangarna klämts ihop så att flödet stryps?
Har du en plastburk för köldbäraren, så att du kan kolla nivån?
Den får aldrig bli tom.

Det enda tipset jag har är att trycksätta denna plastburk i så fall, man får koppla på lite grejer på övertrycksventilens gänga så att man kan pumpa in luft.
Typ lite Åsa-Nisse grejer som man kan hitta på biltema så att det går att pumpa in luft i burken (man öppnar övertrycksventilen samtidigt).
Denna kan trycka ut slangen lite så att flödet blir lite bättre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad johangothberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 10:39:44 »
Hej Carl,

Jag hade som sagt dit firma som avluftade. Vad jag vet trycksatte de ocskå KB slingan.
Har tyvärr ingen flödesmätare installerad på KB slingan vad jag vet.

MVH Johan


Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 909
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:45:36 »
Vet vi om köldbärarpumpen pumpar (roterar) som den skall?
Annars, tycker jag att det verkar som om borran håller på att frysa. Det stämmer att kompressorn stannar vid -8C, för att skydda mot frysning.
Nu kommer mitt amatörmässiga råd. Hade jag varit i ditt läge så hade jag mer eller mindre slutat köra med kompressorn och enbart gå över till den dyra lösningen med elpatrondrift och hållit köldbärarpumpen igång. Bättre dyrt nu, än frusen borra när det inte kommer igenom vatten längre. Ett alternativ är att ändra frysskyddet från -8C till exempelvis -5C, då kommer kompressorn stå stilla tills den dagen detta villkor kan uppfyllas. I mitt tycke verkar det som om -8C är för kallt för din borra. Ser jag till de inverterstyrda värmepumparna, så börjar de begränsa sin effekt vid -5.5 (som riktmärke) och totalstopp vid -8C.

Utloggad johangothberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 13:01:13 »
Ja just nu går pumpen enbart på elpatron.
Jag förstår att -8 på KB ut är ett skyddstopp för att förhindra frysning. Jag förstår dock inte riktigt varför det uppstår nu? KB In ser normal ut. Och vi har ju samma typ av vinterklimat alla år, ändå får jag nu mer 10 grader i delta och en stadig sänkning på KB Ut ner till -8 på KB ut då pumpen slår ifrån....
Har svårt att avgöra om KB pumpen går som den skall, har iofs ingen indikation på att den inte gör det. Saknar dock flödesmätare.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 909
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 13:23:44 »
Min teori är följande: Frysningen börjar klämma ihop slangen. Brine-flödet blir långsammare, därmed blir köldbärare ut kallare. Men samtidigt blir ju även köldbärare in långsammare, och hinner värmas upp mer av berget. Därav uppstår det ett stort Delta, trots att pumpen snurrar på.
Varför det uppstått i år, vem vet? Jag har inte haft så tuff vinter på många år med så kall köldbärare. Jag ligger nära marginalen i år.

Inloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9972
  • Karma +19/-4
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 15:28:39 »
Det verkar konstigt att borrhålet börjar frysa och ställa till med problem efter 14 års problemfri drift. Det borde ha hänt tidigare.

Vad är det för effekt på pumpen? Hur djupt är borrhålet och var ligger huset? Är det något speciellt med borrhålet som långt ner till berg och grundvatten? Vad är det för typ av expansionskärl i köldbärarkretsen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 909
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 16:41:27 »
Det kan ju vara givaren för köldbärare ut ger som falska värden. Försök kolla med röret ut om det verkligen är frostigt och -8C

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3002
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1245 Lågt KB ut
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 16:54:20 »
Enklaste sättet att utesluta pump eller luft i systemet, gå in i servicemeny, stälä kb pumpen i kontinuerlig drift i 240 timmar. Funkar det bra under denna tid, så har du problem med att kbpump går trögt och kärvar när den går intermittent (tillsammans med kompr) vid kont drift, så går det lättare efter ett tag, så prova det och se vad som händer. Fortsätter det, tycker jag du ska prova byta kb-pumpen först!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!