Vet vi om köldbärarpumpen pumpar (roterar) som den skall?
Annars, tycker jag att det verkar som om borran håller på att frysa. Det stämmer att kompressorn stannar vid -8C, för att skydda mot frysning.
Nu kommer mitt amatörmässiga råd. Hade jag varit i ditt läge så hade jag mer eller mindre slutat köra med kompressorn och enbart gå över till den dyra lösningen med elpatrondrift och hållit köldbärarpumpen igång. Bättre dyrt nu, än frusen borra när det inte kommer igenom vatten längre. Ett alternativ är att ändra frysskyddet från -8C till exempelvis -5C, då kommer kompressorn stå stilla tills den dagen detta villkor kan uppfyllas. I mitt tycke verkar det som om -8C är för kallt för din borra. Ser jag till de inverterstyrda värmepumparna, så börjar de begränsa sin effekt vid -5.5 (som riktmärke) och totalstopp vid -8C.