Ämne:
Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga (läst 822 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Pergrein
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Pergrein
Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
skrivet:
26 januari 2026, 13:37:13 »
Citera
Tja.
Har problem med att fjvm 120 ej reglerar upp tempen och under felsökningen så tänkte jag att det är styrkortet med displayen som börjat spöka för den är ju från 2009. Köpte ett nytt kort men det var inte problemet men då har jag ett nytt iallafall.
Fortsatte felsökningen och kom då fram till att det är styrventilen (ssy319) på fjärrvärme som verkar gå tungt så jag har beställt en sån nu.
Men nu till problem 2. Det nya styrkortet låter panntempen gå ner till runt 42 till 43 grader innat cirkulationspumpen börjar gå på fjvm 120. Lampan i displayen börjar lysa som tidigare men cirkulationspumpen starta senare. Man hör reläet dra när pumpen starta så det är ju som att det är annan styrning på detta kort.
Verkar ju bara finnas ett kort att köpa vad jag hittat iallafall!?
Är det något annat man måste ställa in med det nya styrkortet?
Har nu satt tillbaka det gamla kortet och då verkar det fungera som tidigare förutom då att ssy319 är trasig och jag har ställt den på ett fast värde.
Mvh
Per
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30884
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #1 skrivet:
26 januari 2026, 15:38:12 »
Citera
Kolla de 2 byglarna på kortet, att dessa sitter exakt lika?
Sen (självklart) kollar du att driftläget är detsamma.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Pergrein
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Pergrein
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #2 skrivet:
26 januari 2026, 16:00:58 »
Citera
Ja dom 2 sakerna är lika på båda korten.
Mvh
Per
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30884
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #3 skrivet:
27 januari 2026, 08:42:56 »
Citera
Den tänder alltså lampan för tillskott utan att FJM slår till?
Jag misstänker att den i så fall ändrat ordning på utgångarna till elpatron?
Det är Relä 2 (kontaktor 10) som ska slå till först och relä 3 (kontaktor 67) sedan vid tillskott, om den bytt ordning på dessa så kan du prova att koppla X1 mot kontaktor 67?
Men du borde höra om nån kontaktor slår till när lampan för tillskott tänds?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Pergrein
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Pergrein
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #4 skrivet:
27 januari 2026, 21:32:36 »
Citera
Det stämmer att lampan tänds men fjvm 120 kopplas ej till. Den tänds vid 48 grader (på det gamla kortet tänds den vid 50 grader). När pannan når ca:42 grader hör man ett relä klicka och fjvm 120 kopplas in. Tror det klickar till vid 48 grader men det är nog elpatronen som kopplas till. Har ju det gamla kortet där just nu och det ska bli runt -25 nu så blir inga tester tills det blir varmare ute.
Ska kolla på elritningarna under tiden så jag är med på hur du menar med din omkoppling.
Har varit i kontakt med firman jag köpt ifrån och dom skulle ta det med leverantören.
Mvh
Per
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30884
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #5 skrivet:
Idag
kl. 09:01:59 »
Citera
Det är denna inkoppling som normalt görs mot kontaktor 10.
Om nya styrkortet slår till K67 först och sen K10 (omvänd ordning) så förklarar detta det hela.
Gissar att elpatronerna i din värmepump är bortkopplade, detta är standard?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Pergrein
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Pergrein
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #6 skrivet:
Idag
kl. 10:44:58 »
Citera
Det är en elpatron inkopplad på 1kw. Det verkar finnas fler men ej inkopplade. Ska testa nya kortet igen när kylan är över. Skriva upp bättre vad som händer och även mäta lite.
Kan inte se att det kan vara något annat än kortet. Antingen som du säger att dom ändrat på nån utgång på det eller så är det fel programmerat/defekt.
Jag hör av mig hur det går men det kan nog ta minst 1v.
Tack för hjälpen!👍
Mvh
Per
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30884
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
«
Svar #7 skrivet:
Idag
kl. 12:27:53 »
Citera
I så fall är det K67 som kör elpatron, det blir lite dumt om det är samma kontaktor för denna och FJVM.
Då blir det nog enklast att bara byta plats på styrsignalerna till K10 och K67, det är dessa 2 som ska byta plats i så fall.
«
Senast ändrad:
Idag
kl. 12:33:43 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2022
dolda: 0
användare: 12
Användare online
:
NiclasS
sigge01
danghung
GöranM
mindis
Frazze62
Heat?
Asse75
KVS
Jisse
Pergrein
SSSS
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info