Författare Ämne: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga  (läst 713 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Pergrein

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
« skrivet: 26 januari 2026, 13:37:13 »
Tja.

Har problem med att fjvm 120 ej reglerar upp tempen och under felsökningen så tänkte jag att det är styrkortet med displayen som börjat spöka för den är ju från 2009. Köpte ett nytt kort men det var inte problemet men då har jag ett nytt iallafall.

Fortsatte felsökningen och kom då fram till att det är styrventilen (ssy319) på fjärrvärme som verkar gå tungt så jag har beställt en sån nu.

Men nu till problem 2. Det nya styrkortet låter panntempen gå ner till runt 42 till 43 grader innat cirkulationspumpen börjar gå på fjvm 120. Lampan i displayen börjar lysa som tidigare men cirkulationspumpen starta senare. Man hör reläet dra när pumpen starta så det är ju som att det är annan styrning på detta kort.

Verkar ju bara finnas ett kort att köpa vad jag hittat iallafall!?

Är det något annat man måste ställa in med det nya styrkortet?

Har nu satt tillbaka det gamla kortet och då verkar det fungera som tidigare förutom då att ssy319 är trasig och jag har ställt den på ett fast värde.

Mvh
Per

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30880
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2026, 15:38:12 »
Kolla de 2 byglarna på kortet, att dessa sitter exakt lika?
Sen (självklart) kollar du att driftläget är detsamma.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Pergrein

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2026, 16:00:58 »
Ja dom 2 sakerna är lika på båda korten.

Mvh
Per

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30880
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2026, 08:42:56 »
Den tänder alltså lampan för tillskott utan att FJM slår till?
Jag misstänker att den i så fall ändrat ordning på utgångarna till elpatron?
Det är Relä 2 (kontaktor 10) som ska slå till först och relä 3 (kontaktor 67) sedan vid tillskott, om den bytt ordning på dessa så kan du prova att koppla X1 mot kontaktor 67?

Men du borde höra om nån kontaktor slår till när lampan för tillskott tänds?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Pergrein

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f310p + fjvm120 styrkorts fråga
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2026, 21:32:36 »
Det stämmer att lampan tänds men fjvm 120 kopplas ej till. Den tänds vid 48 grader  (på det gamla kortet tänds den vid 50 grader). När pannan når ca:42 grader hör man ett relä klicka och fjvm 120 kopplas in. Tror det klickar till vid 48 grader men det är nog elpatronen som kopplas till. Har ju det gamla kortet där just nu och det ska bli runt -25 nu så blir inga tester tills det blir varmare ute.

Ska kolla på elritningarna under tiden så jag är med på hur du menar med din omkoppling.

Har varit i kontakt med firman jag köpt ifrån och dom skulle ta det med leverantören.

Mvh
Per

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!