« skrivet: 20 januari 2026, 08:28:12 »
Första vintern i huset och jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i värmesystemet helt, men jag misstänker att något är lite tokigt, även om det för övrigt funkar ok.

Huset är från 1913 och stort så det vill ha sina 50 MWH för värme och varmvatten. Det sitter en Mitsubishi Hydrobox och en Zubadan 23 kw från 2023, samt två acctankar på 500L styck. Det ser ut som att den ena används ihop med värmesystemet och den andra till varmvattnet.

Efter att ha installerat Melpump så syns det dock tydligt att tanken för varmvatten sjunker snabbt i temperatur (behöver laddas med ny värme efter ca en halvtimme), även nattetid när inget varmvatten används. Först trodde jag att det var läckage någonstans på varmvattnet, i så fall borde röret för varmvatten hålla sig hyfsat varmt även när ingen använder varmvatten, vilket det inte gör.

Både i Melcloud och Melpump så registreras det att ca 50% av värmen som produceras är varmvatten, vilket ju inte stämmer. Så min teori är nu att värmen i "varmvattentanken" används för att värma huset. Även om systemet fungerar så blir det ju då onödigt hög temperatur (55+ grader) som produceras när det egentligen inte behövs, vilket också syns på COP. Bor nere i Blekinge, så jag tycker att man borde kunna få till ett hyfsat COP.

Vad tror ni, är detta ett inkopplingssätt som brukar användas, eller låter det tokigt?
Jag ser att det sitter en urkopplad värmeväxlare mellan tankarna, så det verkar som att det varit kopplat annorlunda tidigare (kanske vedeldat?).

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30859
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2026, 08:34:26 »
Normalt så använder man en tank enbart för varmvatten, men hur det är kopplat hos dig kn vi bara avgöra om du bifogar bilder på hur det är kopplat?

Det kan vara rätt kopplat med växelventil men att den inte tätar som den ska eller att T-kopplingen i andra änden av VVB sitter för nära beredaren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2026, 08:42:31 »
Jag ska försöka få till någon bild när jag röjt undan lite..  :)

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2026, 16:32:40 »
Normalt så använder man en tank enbart för varmvatten, men hur det är kopplat hos dig kn vi bara avgöra om du bifogar bilder på hur det är kopplat?

Det kan vara rätt kopplat med växelventil men att den inte tätar som den ska eller att T-kopplingen i andra änden av VVB sitter för nära beredaren?

Dags för lite bilder...

Säg till om något mer önskas!

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2026, 16:38:35 »
Växelventilen nere är som synes urkopplad.

Likaså wilo cirkulationspumpen som är kopplad till värmeväxlaren.
« Senast ändrad: 20 januari 2026, 16:41:45 av Frickis »

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2026, 19:47:00 »
Har observerat och kollat temperaturen på de olika ingångarna nu när den kört både värme och varmvatten.

Det verkar som att den övre växelventilen fungerar som den ska. I alla fall just nu.

Det som jag misstänker är boven är den nedre urkopplade växelventilen, den som sitter på röret som sammanlänkar tankarna i nederkant.

Den verkar vara öppen så att vatten kan flöda fritt mellan tankarna.

Detta gör att när den kör varmvatten, så trycks det nedre vattnet i varmvattentanken in i tanken för husvärmen, och därmed värmer detta vatten.

Och när den gör husvärme så trycks det kallaste vattnet i botten på den tanken in i botten på varmvattentanken.

Så kan det väl inte vara meningen att det ska vara?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5376
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2026, 20:54:17 »
Det är så det blir om dom är paralellkopplade, med tekniktanken med VV och värme ut. Då kommer det att bli ett flöde ut från båda och returen ( kalla ) till båda. För att det ska bli bra med att andra tanken ska få all retur och seden gå till tekniktanken ( serie ) så måste det finnas något som skiftar om flödet. Troiigtvis så laddas dom paralellt nu.
Har lika med ved och 2 tankar X 750  liter och laddar tekniken ( VV ) först och sedan nr 2. Hade paralellet först och fick aldrig upp tankarna i värme ( för klen pannna 25 kW ) ordenligt utan att elda nästan livet av mig.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30859
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2026, 22:28:58 »
Hej!
Jag ser inte Mitsubichi Hydrobox på nån av bilderna.
Jag tror grejerna förberetts för solpaneler men detta har aldrig blivit klart.
Växelventilen och cirkpumpen är nog till för att köra laddslingan mot värmeväxlaren.
Mycket skräp på tanken som borde kopplas bort och rördragningen borde göras om.
Tror den kör fast kondensering mot båda tankarna tyvärr.
« Senast ändrad: 20 januari 2026, 22:30:43 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Motionerade den nedre urkopplade växelventilen sen igår, så nu verkar den stänga helt.

Nu verkar det funka (hoppas jag) mer som jag tänker att det ska fungera.

På bifogad bild ser man stor skillnad i hur den agerar nu. Motionerade växelventilen vid 19.30 ungefär. Efter det verkar jojjoeffekten borta (den stängde av värmeproduktionen ett par timmar först då jag eldade i kamin).
« Senast ändrad: Idag kl. 10:06:42 av Frickis »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30859
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Motionerade den nedre växelventilen sen igår, så nu verkar den stänga helt.

Nu verkar det funka (hoppas jag) mer som jag tänker att det ska fungera.

På bifogad bild ser man stor skillnad i hur den agerar nu. Motionerade växelventilen vid 19.30 ungefär. Efter det verkar jojjoeffekten borta (den stängde av värmeproduktionen ett par timmar först då jag eldade i kamin).

Menar du den som inte är inkopplad?  Sc:,h
Det måste ju finnas en som är inkopplad om den ska funka som en varmvattentank?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Frickis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Menar du den som inte är inkopplad?  Sc:,h
Det måste ju finnas en som är inkopplad om den ska funka som en varmvattentank?



Det var växelventilen nertill, som inte är inkopplad, som jag motionerade (alt ändrade läge på). Den höll inte tätt mellan tankarna tidigare. Jag antar att den ska göra det och att detta röret egentligen inte ska vara där för nuvarande installation.

Det sitter en växelventil ovanpå ena tanken, som styr vilken tank som ska laddas. Man ser den på första bilden, lite till höger om skräpet uppepå tankarna.
Denna verkar fungera som den ska.
« Senast ändrad: Idag kl. 10:11:00 av Frickis »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30859
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felkopplat? Använder varmvattentanken till husvärme
« Svar #11 skrivet: Idag kl. 15:13:54 »
Det var växelventilen nertill, som inte är inkopplad, som jag motionerade (alt ändrade läge på). Den höll inte tätt mellan tankarna tidigare. Jag antar att den ska göra det och att detta röret egentligen inte ska vara där för nuvarande installation.

Det sitter en växelventil ovanpå ena tanken, som styr vilken tank som ska laddas. Man ser den på första bilden, lite till höger om skräpet uppepå tankarna.
Denna verkar fungera som den ska.

OK, då förstår jag lite mer hur det funkar.
Växelventilen nertill ska ju välja vilken tank som ska laddas via växlaren (när solpanelerna är klara), den ska ju inte släppa förbi vatten mellan tankarna i normala fall.
Fast i nått mellanläge så läcker den säkert åt alla håll.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!