Första vintern i huset och jag har inte riktigt hunnit sätta mig in i värmesystemet helt, men jag misstänker att något är lite tokigt, även om det för övrigt funkar ok.
Huset är från 1913 och stort så det vill ha sina 50 MWH för värme och varmvatten. Det sitter en Mitsubishi Hydrobox och en Zubadan 23 kw från 2023, samt två acctankar på 500L styck. Det ser ut som att den ena används ihop med värmesystemet och den andra till varmvattnet.
Efter att ha installerat Melpump så syns det dock tydligt att tanken för varmvatten sjunker snabbt i temperatur (behöver laddas med ny värme efter ca en halvtimme), även nattetid när inget varmvatten används. Först trodde jag att det var läckage någonstans på varmvattnet, i så fall borde röret för varmvatten hålla sig hyfsat varmt även när ingen använder varmvatten, vilket det inte gör.
Både i Melcloud och Melpump så registreras det att ca 50% av värmen som produceras är varmvatten, vilket ju inte stämmer. Så min teori är nu att värmen i "varmvattentanken" används för att värma huset. Även om systemet fungerar så blir det ju då onödigt hög temperatur (55+ grader) som produceras när det egentligen inte behövs, vilket också syns på COP. Bor nere i Blekinge, så jag tycker att man borde kunna få till ett hyfsat COP.
Vad tror ni, är detta ett inkopplingssätt som brukar användas, eller låter det tokigt?
Jag ser att det sitter en urkopplad värmeväxlare mellan tankarna, så det verkar som att det varit kopplat annorlunda tidigare (kanske vedeldat?).