Ämne: Sjunkande temp i VB (läst 757 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Stivie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Stivie
Sjunkande temp i VB
«
skrivet:
18 januari 2026, 22:36:56 »
Citera
Hej
Ny på detta forum,
Jag har en anläggning som består av innerdel VVM320 och utedel F2120-8
Verkar som värmebärarkretsn tappar temp så fort kompressorn stannar.
ikväll tex gick pumpen 55 minuter och står stilla i 25 minuter och VB sjunker då 9-10 grader,
skall värmen "pulsera" då det sättet eller vad kan det vara för felorsak.
Mvh
Stefan
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30855
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Sjunkande temp i VB
«
Svar #1 skrivet:
19 januari 2026, 08:21:50 »
Citera
Du har ju en frekvensstyrd värmepump som ska kunna anpassa framledningen till värmebehovet.
Det finns dock 2 undantag.
1. Om husets värmebehov är mindre än lägsta möjliga kompressoreffekt (då den går på lägsta varvtal) då går den on/off.
2. Utedelen behöver frosta av om den blir igenisad, då kommer framledningen dippa.
Sen växlar den mellan att göra varmvatten och värma huset, vid varmvattenladdning så kan den inte värma huset.
Om huset har aktiva termostater så kan även detta påverka driften negativt, om termostaterna stryper (flera samtidigt) så hinner inte värmepumpens styrning reglera ner effekten och då kan detta inträffa som följd.
Du bör i första hand reglera värmen i huset med kurva och förskjutning på VVM320 istället för att vrida på termostaterna.
«
Senast ändrad:
Idag
kl. 12:53:24 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Stivie
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Stivie
SV: Sjunkande temp i VB
«
Svar #2 skrivet:
Idag
kl. 12:45:54 »
Citera
Verkar inte som den går fullt ut på börvärdet för frekvens ibland så ligger beräknade BV på ca 37Hz och pumpen går på 44Hz
Vad jag kan se så stannar pumpen cykliskt inte på lägsta börvärde
Om jag förstått det rätt så är GP6 pumpen för VV produktion och det är sällan den är till
Även "relay pca base" är väl vilken status som anläggningen är i är 3 förutom vid VV produktion då är den 15
vet du om det är korrekt?
Hur kan jag se i loggfilen när pumpen är i avfrostningsläge, är det som jag misstänker felkod 183 som indikerar avfrostning?
Hittade en timer nu som räknar ner "avfrostning" antar att det är tiden till nästa avfrostning?
Finns bara termostater monterade i sovrummen (2st) varav jag monterat bort den ena och även kollat injusteringen på returen som var fullt öppen på båda.
När jag tog över huset i oktober var kurva 9 vald
Gjorde en egen högre utetempkurva i november och har justerat upp den nu till
10-34, 0-43,-10-50, -20-55 huset är i Halmstad
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30855
Karma +21/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Sjunkande temp i VB
«
Svar #3 skrivet:
Idag
kl. 13:18:33 »
Citera
183 är avfrostning pågår.
Korrekt att GP6 endast går när den gör varmvatten.
Värmepumpen räknar gradminuter (integrerar skillnaden mellan ärvärde och börvärde), detta används på nått sätt för att styra frekvensen så att ett stort gradminutersunderskott ökar börvärdet över ärvärdet ett tag.
När underskottet betas av så ska den dra ner på effekten mot börvärdet, men om underskottet försvinner för plötsligt så hinner den inte med och stoppar då underskottet blir 0.
Gissar att grejerna går som de ska utifrån.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Sjunkande temp i VB
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2025
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Daniel.
Smurfen.
perra83
Rdx
krambriw
Börje__
TS Comfort AB
ErikB
vvik
uecjs
Mike
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info