Författare Ämne: Sjunkande temp i VB  (läst 147 gånger)

Stivie och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Stivie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sjunkande temp i VB
« skrivet: 18 januari 2026, 22:36:56 »
Hej
Ny på detta forum,
Jag har  en anläggning som består av innerdel VVM320 och utedel F2120-8
Verkar som värmebärarkretsn tappar temp så fort kompressorn stannar.
ikväll tex gick pumpen 55 minuter och står stilla i 25 minuter och VB sjunker då 9-10 grader,
skall värmen "pulsera" då det sättet eller vad kan det vara för felorsak.
Mvh
Stefan

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30850
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sjunkande temp i VB
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:21:50 »
Du har ju en frekvensstyrd värmepump som ska kunna anpassa framledningen till värmebehovet.
Det finns dock 2 undantag.
1. Om husets värmebehov är mindre än lägsta möjliga kompressoreffekt (då den går på lägsta varvtal) då går den on/off.
2. Utedelen behöver frosta av om den blir igenisad, då kommer dramledningen dippa.

Sen växlar den mellan att göra varmvatten och värma huset, vid varmvattenladdning så kan den inte värma huset.

Om huset har aktiva termostater så kan även detta påverka driften negativt, om termostaterna stryper (flera samtidigt) så hinner inte värmepumpens styrning reglera ner effekten och då kan detta inträffa som följd.
Du bör i första hand reglera värmen i huset med kurva och förskjutning på VVM320 istället för att vrida på termostaterna.
« Senast ändrad: Idag kl. 08:26:37 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!