Författare Ämne: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)  (läst 1299 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« skrivet: 06 januari 2026, 20:18:12 »
Hej alla igen!

Nu har det äntligen (?) blivit riktigt kallt här i Borås så man fått provköra sin gamla Nibe 1215-7 ordentligt!
Kul att finjustera och optimera, har parkerat mig i pannrummet på kvällarna, sambon undrar vad sjutton jag håller på med...

Det mesta fungerar bra men tycker jag märker ett konstigt beteende med framledningstemp.

Efter pannan gjort klart sin VV-laddning, växlar den tillbaka till radiatorkretsen, men drar inte på upp till börvärde.
Nu senast gjorde den klart sin laddning, därefter hamnade den på VB-f 41 (48), och stannar där till spetsen går i.
Först efter den jobbat av sina gradminuter via eltillskott skjuter den igång fullt och levererar upp till 47 på VB-f, när en ny cykel på gradminuterna inleds.

Vad kan detta bero på?
Är det någon inställning eller fel? Den borde väl köra på fullt?
Det blir ju endel onödigt tillskott samt temperatur svängningar i huset.

Har det något med "VB-diff VP" att göra, att den växlar tillbaka till VP-värmning från VV laddning?
Ändrade denna inställning nu till 20c hur som helst.

Någon som har idéer?

Nibe 1215-7

Har under hösten åtgärdat;

Växelventil, byte
Påfyllningsventil, byte
Säkerhetsventil kallvatten, byte
Expansionskärl, byte
Expansionskärl säkerhetsventil, byte

Övriga inställningar;

-Nibe Fighter 1215-7, installerad 2005-

Enplanshus, 132kvm2 från 1972
FTX-system

VB-f 47, som max vid drift
VB-r 40
Cirkpump: läge 2
kb-f: 2
kb-r -1 (-8)

Borrdjup: 140m
Vätska: R407C
160L vattentank
Drifttimmar: 60788h
VP Starter: 11859
TS-Tid: 603h

Kurva: 8 (+1 på vredet)
Innetermostat: 21c
Resulterar i temperatur på 21-21.5

Gradminuter: 60
TS Min: 250
VB Diff VP: 20c
Tid mellan starter: 20min
VVStart: 39
VVStop: 53

Ca: 20-22 starter/månad under hösten
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 21:01:40 av pskjonte »

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 892
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2026, 21:24:54 »
Jag tror din F1215 har samma data som min tidigare 1210. Den modellen tålde max 48C på returen. Vad som hände var att pumpen orkade få upp VB fram till ca 47-48C när det var kallt, den hade inte kapacitet att bli varmare. Gradminuterna sjönk vidare och eltillskottet gick till. Detta medförde att VB retur gick upp i 49C med hjälp från elpatronerna och kompressorn stannade och eltillskottet fortsatte. På detta larm fanns en hysteres, så först när eltillskottet medfört att VB retur var nere på 46C drog pumpen åter igång. 

Kan detta stämma i ditt fall?

I så fall behöver du minska eltillskottets effekt så att kompressor + eltillskott ej ger mer än 48C på returen.
« Senast ändrad: 06 januari 2026, 21:45:18 av Valiant »

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2026, 22:01:24 »
Jag tror din F1215 har samma data som min tidigare 1210. Den modellen tålde max 48C på returen. Vad som hände var att pumpen orkade få upp VB fram till ca 47-48C när det var kallt, den hade inte kapacitet att bli varmare. Gradminuterna sjönk vidare och eltillskottet gick till. Detta medförde att VB retur gick upp i 49C med hjälp från elpatronerna och kompressorn stannade och eltillskottet fortsatte. På detta larm fanns en hysteres, så först när eltillskottet medfört att VB retur var nere på 46C drog pumpen åter igång. 

Kan detta stämma i ditt fall?

I så fall behöver du minska eltillskottets effekt så att kompressor + eltillskott ej ger mer än 48C på returen.

Tror inte jag sett så hög siffra på VB-r, den ligger oftast på 40-45, även vid tillskott som brukar ge 52-53 på VB-f :)

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2026, 05:37:08 »
vb diff som du ändrat är bara att den tillåter 20 grader diff mot beräknad framledning, så har du beräknad framledning 30, så tillåter den 50 i framledning innan den nollar gradminutrarna, vilket ger oekonomisk gång, originalvördet skall vara 10 om jag inte minns fel.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2026, 07:47:47 »
vb diff som du ändrat är bara att den tillåter 20 grader diff mot beräknad framledning, så har du beräknad framledning 30, så tillåter den 50 i framledning innan den nollar gradminutrarna, vilket ger oekonomisk gång, originalvördet skall vara 10 om jag inte minns fel.

Förstår, då har det inte alls med detta o göra, ändrar tillbaka till original (13)
Inga andra idéer vad som kan orsaka mitt problem? :)

Märkte även att pannan växlade från värme till VV-laddning innan VV-värdet hade nått 39 som jag ställt in som VV-start.

Nu när ingen VV laddning skett på hela natten så går kompressorn utan problem och levererar 47 på vb-f, således inget tillskott heller då bör värdet ligger på (47)

Blir inte klok på detta... :o :)
« Senast ändrad: 07 januari 2026, 07:57:35 av pskjonte »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30794
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2026, 10:10:46 »
Har du aktiva termostater nånstans?
Typ ett kallare utrymme med en termostat inställd på typ 10-15 C?
Allt tyder på att när den stannar på 41 C på VB-fram så kyls värmebäraren effektivt av nån öppen termostat i ett kallare rum.
När elpatron trycker till så blir detta utrymme varmt så att termostaten stänger och då har den inga problem att skicka upp framledningen till 47 C.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2026, 10:22:54 »
Har du aktiva termostater nånstans?
Typ ett kallare utrymme med en termostat inställd på typ 10-15 C?
Allt tyder på att när den stannar på 41 C på VB-fram så kyls värmebäraren effektivt av nån öppen termostat i ett kallare rum.
När elpatron trycker till så blir detta utrymme varmt så att termostaten stänger och då har den inga problem att skicka upp framledningen till 47 C.

Alla termostater på våra element är fullt öppna/max, det enda jag märker är rummet längst bort blir aningen kallare, knappt märkbart...

Andra saker jag fått för mig det kanske kan bero på:

*För lång VV laddning, har ändrat tillbaka till standard inställningarna
*Cirk pumps hastighet varma sidan: ändra för ett tag sen till 2 istället för den högsta

Funderar på att dra en återställning av samtliga inställningar, även ställa cirk pumpen på 3 igen...
Sen utgå därifrån

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2026, 16:32:22 »
det knäppa med pumparna är att de flesta prioriterar varmvatten
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2026, 17:28:24 »
det knäppa med pumparna är att de flesta prioriterar varmvatten

Precis
Körde ett test nu igen efter att ha återställt inställningarna

Samma beteende, efter en VV-laddning så "låser sig" VB-f på 41 trots börvärde på (48) te.x och gradminuterna börjar ticka återigen.

Något känns ju fel här iaf.
Får väl ställa ner TS-minuter så den kör igenom snabbare, kanske ett sätt att kompensera upp det lite

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2026, 18:36:36 »
ska sätta en knapp på min 1245, så jag kan slå av varmvattentillverkningen under kallaste dagarna, vafan skall den göra vv om man bara tvättar händerna, helt djävla vansinnigt om en pump stått flera timmar, huset är kallt m.m. Då startar pumpdjäveln med att göra varmvatten, vem fan bryr sig om varmvatten om huset är kallt? Dum prioriteringsordning
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2026, 19:07:48 »
ska sätta en knapp på min 1245, så jag kan slå av varmvattentillverkningen under kallaste dagarna, vafan skall den göra vv om man bara tvättar händerna, helt djävla vansinnigt om en pump stått flera timmar, huset är kallt m.m. Då startar pumpdjäveln med att göra varmvatten, vem fan bryr sig om varmvatten om huset är kallt? Dum prioriteringsordning

Haha exakt!
Sånt här gör att man blir sugen på en ny panna.
Samt att min VB-f som låser sig efter VV-laddning stör mig.

Visst, det blir varmt i huset ändå, men inte effektivt vid kallare väderlag...
« Senast ändrad: 07 januari 2026, 19:44:16 av pskjonte »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5367
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2026, 20:51:25 »
ska sätta en knapp på min 1245, så jag kan slå av varmvattentillverkningen under kallaste dagarna, vafan skall den göra vv om man bara tvättar händerna, helt djävla vansinnigt om en pump stått flera timmar, huset är kallt m.m. Då startar pumpdjäveln med att göra varmvatten, vem fan bryr sig om varmvatten om huset är kallt? Dum prioriteringsordning
Var sätter du en brytare för att stoppa patronen, det är ett antal mindre reläer som ligger direkt mot inkommande matning. Finns det en övergripande funktion i VP som går att stänga av med, så inte patron kan gå in. Har inte en 1245, bara en ON/OFF dum VP. Men intresssant att veta. Har kollat elschemat.

Inloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2026, 05:48:57 »
Spärrar inte elpatronen, utan man kopplar in en knapp på ett av korten, och sen väljer man i mjukvaran blockera varmvatten, så gör den inte varmvatten, man kan även bara sätta en bygel och sen välja i servicemenyn blockera varmvatten, men tänkte en knapp, då blir det mer tydligt. det är aux ingångar/utgångar på ett av korten (mjuka in och utgångar)
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3708
  • Karma +5/-13
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2026, 07:34:22 »
Är det helt enkelt inte så att din pump har samlat på sig så mycket gradminuter-underskott att det är dags för den att dra igång elpatronen?

Det är ju inte så att det bara är för pumpen att ställa in att den skall producera så varmt Vb-fram som den vill, utan det blir ju den temperatur på vb som den orkar med.

Kör driftlöge 1 (elpatron spärrad) som prov och se om inte vb kommer fortsätta attnkämpa sig uppåt, alternativt huset blir kallare pga att den inte orkar med mer utan tillskott.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad pskjonte

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Låg VB-f efter VV-laddning (Nibe F1215)
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2026, 07:49:45 »
Är det helt enkelt inte så att din pump har samlat på sig så mycket gradminuter-underskott att det är dags för den att dra igång elpatronen?

Det är ju inte så att det bara är för pumpen att ställa in att den skall producera så varmt Vb-fram som den vill, utan det blir ju den temperatur på vb som den orkar med.

Kör driftlöge 1 (elpatron spärrad) som prov och se om inte vb kommer fortsätta attnkämpa sig uppåt, alternativt huset blir kallare pga att den inte orkar med mer utan tillskott.

Det konstiga är att den orkar med upp till 46-47 på VB-f förutom efter den gjort VV.
Även om den ligger på t.ex -40 gradminuter efter VV-laddning så "låser" sig VB-f på runt 41.

Därefter tickar gradminuterna tills spetsen går i.

Kan testa att trycka ur tillskottet och se vad som händer efter VV-laddning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!