Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: NIBE S735 blev tokig efter mjukvaruppdatering  (läst 161 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad CalleM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
NIBE S735 blev tokig efter mjukvaruppdatering
« skrivet: 27 december 2025, 18:08:31 »
God fortsättning!

Jag behöver hjälp att förstå och helst också avhjälpa följande.

Sent på julafton såg jag att min Nibe S735 hade en uppdatering och behov av filterbyte. Efter att ha bytt filter så gick jag vidare och uppdaterade mjukvaran. Nej, det var inte det bästa tillfället att uppdatera men nu gjorde jag det. Förutom att det tog lite längre tid än vanligt så var det inget ovanligt utan S735 startade normalt igen.

Senare på kvällen, cirka tre timmar efter att jag uppdaterat, hörde jag ovanligt knäppande från elementen på övervåningent. När jag kände på dem så var de väldigt varma. Kontrollerade vad S735 sysslade med och såg att den blåste på med max elpatron och trodde den låg nästan 2000 gradminuter back. Jag stängde av S735 i panik och försökte förstå vad som hände. Det var -1 ute och S735 klarar kallare än så innan den behöver sätta igång med elpatron.

Startade upp den igen, S735 rapporterade inga fel. Såg att den inte tycke sig ligga efter med så många gradminuter, varmvattentemperaturen var hög och returtemperaturen var normal. Men jag såg också att jag fått en, vad jag tror, ny temperatur; ”Extern framledningstemperatur BT25”. Den var låg, omkring 15 grader. Samtidigt såg jag hur gradminuterna minskade  hela tiden. Är det så att S735 använder BT25 för att räkna fram gradminuterna så förstår jag varför den hade panik och varför gradminuterna minskade så  snabbt. Jag gick runt i huset för att lufta alla element samt S735 för att säkerställa att det inte spökade för att det var luft i systemet. Alla element och S735 utan anmärkning. När gradminuterna minskat förbi -1000 så stängde jag av S735 igen. Någonting var ju fel eftersom den konstant minskade gradminuterna och tillslut kopplade in elpatronen. Även när elpatronen gick in så fortsatte alltså gradminuterna att minska och temperaturen ”Extern framledningstemperatur BT25” ökade bara marginellt.

Jag lät S735 vara avstängd under natten för att den inte skulle löpa amok. På juldagen slog jag på den igen och den reagerade likadant, byggde upp ett underskott av gradminuter snabbt och kopplade till slut in elpatronen. Stängde av den igen och försökte felsöka ytterligare men hittade inget. Förstår inte vad som kan ha gått fel. Det känns som om uppdateringen gjorde något med S735s grundinställningar; jag kan inte minnas att jag har en ”Extern framledningstemperatur BT25” inkopplad (men kan inte svära på det). Jag har hittat bilder från tiden då vi fick S735 installerad och där finns ingen ”Extern framledningstemperatur BT25” men jag är osäker, jag ska erkänna att jag inte ägnat S735 mycket uppmärksamhet eftersom allt har funkat hittills.

På annandagen så insåg jag att jag kan välja ett driftläge som exkluderar elpatron. Aktiverade det så inte S735 löper amok med elräkningen i alla fall. Det resulterade i att S735 går ganska offensivt med kompressorn MEN gradminuterna stannar också på -759 vilket är konstigt. De borde ju fortsätta minska som förut trots att S735 inte har tillgång till elpatron?!

Jag tror mina frågor blir;
#Använder S735 ”Extern framledningstemperatur BT25” istället för den interna framledningstemepraturen BT2 om den har tillgång till det? Det skulle ju förklara varför S735 får panik och tror sig behöva värma huset med allt den har.
#Om jag har en ”Extern framledningstemperatur BT25” installerad, borde jag inte se det under menyn 7.4 då?
#Kan jag deaktivera eller koppla bort ”Extern framledningstemperatur BT25” någon annanstans i menyerna?
#Är det några fler som märkt att uppdatering till version 4.7.5 gör konstiga saker med S735?

Just nu så fungerar det att köra i driftsläge utan elpatron men vill ju kunna återgå till automatik så S735 styr detta själv så snart som möjligt.

Tacksam för input!
Vänligen,
//Calle
Trähus i Uppland på 180 m2 byggt 2008. Frånluftsvärmepump Nibe S735 installerad 2024 tillsammans med vattenmantlad kamin och ackumulatortank.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 919
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: NIBE S735 blev tokig efter mjukvaruppdatering
« Svar #1 skrivet: 27 december 2025, 18:43:29 »
Ja, BT25 används för att beräkna gradminuter.

Det står i din signatur att du har accumulatortank. Då brukar BT25 sitta monterad efter den så att den mäter framledning till radiatorerna. Men din kanske sitter monterad någon annanstans så att du inte vill detta?

Kan tyvärr inte svara på om och var man kan koppla bort BT25. Men kolla i (installatörs)handboken om du inte gjort det. Du kan ju dock flytta den så den sitter på rätt plats, om den inte redan gör det.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad CalleM

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE S735 blev tokig efter mjukvaruppdatering
« Svar #2 skrivet: 27 december 2025, 19:09:27 »
Tack för snabbt svar kring gradminuterna -> det förklara ju varför de rusar så.

Jag lutar mig ganska mycket på att mitt systyem har funkat bra de senaste 1,5 åren så förstår inte varför det reagerar som det gör nu. Kan som sagt inte minnas att jag ens har en BT25 inkopplad, se bild daterad 2024-04-30 där det framgår att framledningstemperaturen baseras på BT2.

Har kollat installatörshandboken och där tolkar jag det som att jag borde se en aktiverad ingång under menyn 7.4 om jag har valt att koppla in BT25 men där syns inget sådant.

Du ställer en fråga kring acc tanken - måste kolla igen hur den sitter inkopplad för att kunna svara. Vill som sagt luta mig mot att allt ju fungerade felfritt nyss å så efter mjukvaruuppdateringen så började det stöka...

Vänligen,
//Calle
Trähus i Uppland på 180 m2 byggt 2008. Frånluftsvärmepump Nibe S735 installerad 2024 tillsammans med vattenmantlad kamin och ackumulatortank.

Utloggad dan3051

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE S735 blev tokig efter mjukvaruppdatering
« Svar #3 skrivet: 27 december 2025, 22:40:30 »
Det låter som en bugg i den nya mjukvaran som påverkar din lösning med ackumulatortank.

I så fall måste väl det bästa vara att backa till föregående mjukvaruversion, tills de kan få ut en felrättning. Den föregående mjukvaran ligger bergis kvar i maskinen som backup.

Frågan är då hur man gör för att backa. Det här borde vi lära oss allihopa för det är väl risk att det kommer att behövas titt som tätt med alla mjukvaruuppdateringar som dom skickar ut.

Det kan vara så att man stänger av maskinen och trycker någon magisk knapp-kombination under uppstart. Kanske att man håller in power-knappen under uppstart eller liknande. Det kan inte vara mycket annat, det finns ju bara en knapp på S735. Jag skulle ha testat att starta om och hålla in power-knappen. Jag antar att du får ringa Nibe eller installatören och fråga om du inte kan ta reda på det på något annat sätt.
« Senast ändrad: 27 december 2025, 23:34:38 av dan3051 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 1781
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!