Författare Ämne: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413  (läst 1352 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« skrivet: 09 december 2025, 08:32:59 »
Jag har en IVT AirX 413 som är 3,5år gammal.
När det vart några minusgrader för ett par veckor sedan så sköt energiförbrukningen i höjden. Från att ha en totalförbrukning på 24-34kWh per dygn (villa, endast jag i hushållet) när det är 2-4 plusgrader, till 80kWh per dygn när det vart -7 grader ute.

När det sen vart 0 gradigt igen så såg jag att det på baksidan av utomhusdelen såg väldigt konstigt ut.

Jag kan inte förstå varför det skulle bli frost endast på vissa rader i förångaren men inte på vissa! Om vissa rader är blockerade så att det inte kan passera någon gas igenom de så antar jag att det kan bli så som på bilden. Och det vart exakt samma även nästa gång det vart frost efter avfrostning.

Jag mailade firman som installerade den och som har servat den så sent som i april i år för 3års garantiservice. De var ut igår och sa att det är normalt, inget fel på något. "Värmepumpen skulle ha larmat om det var något fel" sa han, samt att han sa att det kan bli så ojämnt beroende på väderlek osv.

Jag köper inte den förklaringen men vill höra vad ni på forumet med mer erfarenhet och kunskap än mig har för åsikter.

Tacksam för hjälp.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1161
  • Karma +19/-3
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #1 skrivet: 16 december 2025, 18:49:44 »
I mina ögon ser det ut som brist på köldmedel eller någon expansionsventil som inte fungerar rätt.

rören som inte har frost på sig har ingen flytande kondensat som kan koka upp av utomhusvärmen för att allt redan kokat upp i rörsträckan innan och drar inte värme längre och därför blir det inte så kall att det blir frost.

Utfördelningen av gas och vätskeblandningen efter expansionsventilen kan fördelas ut på olika knippen som går parallellt med olika mönster i kylflänsblocket och man skall inte hänga upp sig på vilken mönster de frostade och ickefrostade delarna ligger utan det är bara att konstatera att allt för stor del av evaporatorns ytan blir inte frostig vid 0 och minusgrader och därmed tar det inte upp så mycket värme som innan och det som blir frostigt är också kallare än om det skulle vara jämt utfördelat och vätt med flytande köldmedel på innerytan av rören över hela rörsträckan (utom möjligen en liten bit i slutet).   

Du får ta dit kyltekniker för felsökning då detta är utanför vad man kan göra själv och förmodligen måste köldmedel också fyllas på efter att läckan är hittad och åtgärdad eller expansionsventilen bytt

Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #2 skrivet: 22 december 2025, 11:31:40 »
Tack för svaret!

I natt vart det så minusgrader igen här där jag bor och nu på morgonen så anser värmepumpen att den måste köra tillskottsvärmaren för att orka hålla uppe temperaturen i huset! Den värmde inte upp varmvatten utan endast värme till huset. Skrev till Enwell som har installerat den och även var här och sa att allt var som det skulle utan att kolla om kylmediet behövdes fyllas på.

Jag tycker det vore mycket konstigt om min värmepump inte skulle klara av att värma upp huset utan att behöva tillskottsvärmaren när utomhusgivaren visar 0,5 plusgrader...
Får jag inte hjälp av dom denna gång så får jag byta firma.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13392
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #3 skrivet: 22 december 2025, 12:24:33 »
AirX har varvtalsstyrd kompressor. Det är väl inget fel att det blir partiell påisning när den går på lägre varvtal?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2825
  • Karma +6/-1
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #4 skrivet: 22 december 2025, 12:41:13 »
Har förångaren alltid frostat på jämnt förr om åren?  Och har den någonsin varit jämnt påfrostad denna vinter?

Om du har möjlighet att mäta värmepumpens effektförbrukning (exklusive tillskottsvärme), kolla när det är några plusgrader ute och stort värmebehov så att kompressorn går på fullt varvtal, om effekten når upp till det värde som står på typskylten. Drar den i det läget klart lägre effekt från elnätet, så tyder det på möjlig kylmediebrist.  Vid lägre utetemp är det fullt normalt att den aldrig kommer upp till typskyltens effektvärde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #5 skrivet: 22 december 2025, 14:34:01 »
Partiell påisning kan jag absolut förstå, men jag är inte på det klara med hur det kan bli kallt nog att frysa endast på vissa rader på förångaren sedan hoppa över några rader, sen en kall rad, två "varma" rader osv. Partiell påisning beskrev serviceteknikern också. Han beskrev det som att det isar på t.ex. mer nertill och sedan gradvis minskar till ingen påisning uppåt. Det hade jag förstått men jag får inte ihop logiken att vissa rader hoppas över i kondensorn när kompressorn körs på mindre än 100% eller som serviceteknikern sa: "det kan bero på vad det är för väder" jo jo tjena :)


Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #6 skrivet: 22 december 2025, 14:44:35 »
Här är en bild som visar hur strömförbrukningen i huset ser ut. Det är i princip endast värmepumpen som drar mycket så det är lätt att se mönstret när värmepumpen drar igång.

Första datumet är 10:e november (första 1:an kom inte med)
Fram till ungefär lunchtid den 13:e november var det plusgrader. Sedan vart det mellan 0 och -7 grader ute. Som ni ser så verkar värmepumpen endast ha stängt av kompressorn under 4 korta tillfällen mellan 14:e november 19:e november.

Under perioden med plusgrader så har den aldrig dragit mer än 1-1,5kW uppskattningsvis. Och den har dragit stundtals runt 3kW när det vart kallt ute. Jag är osäker på om den drog igång tillskottsvärme under de 5 dagarna med minusgrader. Jag tror den gjorde det ett par gånger men jag vet att det inte var så många gånger som de högsta topparna i grafen under denna period.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13392
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #7 skrivet: 22 december 2025, 14:53:58 »
Eftersom den är varvtalsstyrd ska den i princip gå konstant under uppvärmningssäsongen. Spikarna gissar jag är när den värmer varmvatten? Däremellan ser den ut att dra runt 1 kW, vilket verkar rimligt med ett COP runt 3-4.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #8 skrivet: 22 december 2025, 15:10:15 »
Varmvatten produktionen går igång med ett mellanrum på mellan 42-30 timmar. Har dock inte data så långt tillbaks för det då jag ganska nyligen skaffade en modul från husdata.
Men men, vissa säger att det är fullt normal, vissa säger brist på kylmedia. Jag får sova med proppar i öronen när det är kallt ute för att den låter så mycket och olika ljud beroende på vad den gör. Värst tror jag det låter när den slår om en ventil för att frosta av. Då tjuter det om hela systemet. och blir någon form av rundgång i huset. Detta trots att jag har ställt in "tyst drift" mellan 22:00 och 06:00.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!