Författare Ämne: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413  (läst 694 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hyperion007

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« skrivet: 09 december 2025, 08:32:59 »
Jag har en IVT AirX 413 som är 3,5år gammal.
När det vart några minusgrader för ett par veckor sedan så sköt energiförbrukningen i höjden. Från att ha en totalförbrukning på 24-34kWh per dygn (villa, endast jag i hushållet) när det är 2-4 plusgrader, till 80kWh per dygn när det vart -7 grader ute.

När det sen vart 0 gradigt igen så såg jag att det på baksidan av utomhusdelen såg väldigt konstigt ut.

Jag kan inte förstå varför det skulle bli frost endast på vissa rader i förångaren men inte på vissa! Om vissa rader är blockerade så att det inte kan passera någon gas igenom de så antar jag att det kan bli så som på bilden. Och det vart exakt samma även nästa gång det vart frost efter avfrostning.

Jag mailade firman som installerade den och som har servat den så sent som i april i år för 3års garantiservice. De var ut igår och sa att det är normalt, inget fel på något. "Värmepumpen skulle ha larmat om det var något fel" sa han, samt att han sa att det kan bli så ojämnt beroende på väderlek osv.

Jag köper inte den förklaringen men vill höra vad ni på forumet med mer erfarenhet och kunskap än mig har för åsikter.

Tacksam för hjälp.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1161
  • Karma +19/-3
SV: Ojämn isbildning på förångaren? IVT AirX 413
« Svar #1 skrivet: 16 december 2025, 18:49:44 »
I mina ögon ser det ut som brist på köldmedel eller någon expansionsventil som inte fungerar rätt.

rören som inte har frost på sig har ingen flytande kondensat som kan koka upp av utomhusvärmen för att allt redan kokat upp i rörsträckan innan och drar inte värme längre och därför blir det inte så kall att det blir frost.

Utfördelningen av gas och vätskeblandningen efter expansionsventilen kan fördelas ut på olika knippen som går parallellt med olika mönster i kylflänsblocket och man skall inte hänga upp sig på vilken mönster de frostade och ickefrostade delarna ligger utan det är bara att konstatera att allt för stor del av evaporatorns ytan blir inte frostig vid 0 och minusgrader och därmed tar det inte upp så mycket värme som innan och det som blir frostigt är också kallare än om det skulle vara jämt utfördelat och vätt med flytande köldmedel på innerytan av rören över hela rörsträckan (utom möjligen en liten bit i slutet).   

Du får ta dit kyltekniker för felsökning då detta är utanför vad man kan göra själv och förmodligen måste köldmedel också fyllas på efter att läckan är hittad och åtgärdad eller expansionsventilen bytt

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren