Ämne:
Cirk pump beräkning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Cirk pump beräkning (läst 21248 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
Cirk pump beräkning
«
skrivet:
01 december 2025, 19:13:23 »
Citera
Hej på er,
Jag håller på att bygga ett nytt hus med frikyla
med 4 st eveco skystar
behöver ett flöde på ca 5000l/h ca 1,4l/s
Jag har 2 st borrhål på 190 m 40 mm kollektor + 10m in till teknikrum
totalt ca 200m per slinga.
Nu till problemet vet ej vilken cirkpump man kan tänkas behöva
Finns det någon vänlig själ på dett forum som kan tänkas hjälpa mig räkna ut detta
Med vänlig hälsning, Johan
Loggat
jishi
Expert på värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 294
Karma +0/-1
Värmepump eller värmepumpar?
jishi
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #1 skrivet:
01 december 2025, 21:57:25 »
Citera
Tror även du behöver uppge vilka rördragningar du ska göra i huset (dimension, längd, avgreningar) men även exakt modell på konvektorerna.
Tror tryckfall i batteri och rören till konvektorerna påverkar mer än själva borrhålet. Det är inte så mycket tryckfall i två parallella 40 rör jämfört med ett kylbatteri i en konvektor (om jag minns rätt).
Loggat
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #2 skrivet:
01 december 2025, 23:00:01 »
Citera
Oj, med det flödet så är det projekterat för nästan 30 kW kyla.
Det finns ett antal punkter som gör det projektet problematisk. Borrhålen kan inte ta emot så stora effekter under en längre tid d.v.s. temperaturen i borrhålen går långt över de 7/12 som omnämns i Skystars produktblad.
Tryckfallet med 0,7 l/s i en 40-kollektor blir 93 kPa d.v.s. bara i kollektorerna. Sedan tillkommer tryckfallet mellan borrhålen och fläktkonvektorerna.
Att skicka 1,4 l/s genom värmepumpen lär ju också skapa ett högt tryckfall, om det ens är möjligt att pressa genom det flödet.
Men då jag gissar att du inte kommer att ha 27° rumstemp med 50% Rh, så är det vettigast att räkna med halva effekten 15 kW och då hoppas på att borrhålen orkar svälja värmen.
Med halva flödet d.v.s. 0,35 l/s per borrhål, ger ett tryckfall på 18 kPa. En 8.meters Wilo Yonos klarar 40 kPa med ett flöde på 0,7 l/s, så då gäller det att dimensionera resten av ledningarna för låga tryckfall. Koppar 42 mm mellan vägg och värmepump samt avstick till fläktkonvektorerna fram till förgrening.
Loggat
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #3 skrivet:
02 december 2025, 07:30:20 »
Citera
Hej på er.
Tackar för ett utförligt o bra svar.
glömde tala om att det är i pool med i bilden som ska värmas
tror inte flödet ska genom pumpen tro den är kopplad med backventil
på returen från vp om jag minns rätt.
Det är 1 st SKECM82
och 3 st SKECM42
Det är totalt 55m pem 40 rör i huset med 4 stick 40-40-25
Med vänlig hälsning, Johan
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #4 skrivet:
02 december 2025, 11:23:01 »
Citera
Om den är kopplad på returen från värmepumpen, så går ju flödet genom värmepumpen.
Är det isolerad PE100-slang PN10 typ
https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3638
eller motsvarande? Om svar ja och 0,7 l/s ger det ett tryckfall på 245 Pa/m.
Har du stora fönsterytor?
Loggat
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #5 skrivet:
02 december 2025, 12:13:11 »
Citera
Japp det blir lite glas av det
Med vänlig hälsning, Johan
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #6 skrivet:
02 december 2025, 12:48:48 »
Citera
Det ser ju ganska bra ut, med tanke på att gaveln är mot söder och du har bra takutsprång.
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #7 skrivet:
02 december 2025, 14:37:58 »
Citera
Jag föreslår att du kör på en 8-meters Wilo Yonos och programmera pool-värmningen på eftermiddagen, så du även har hjälp av värmepumpens interna cirkulationspump när kylan behövs som mest.
Loggat
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #8 skrivet:
02 december 2025, 17:02:44 »
Citera
Hej,
vad ha den pumpen för effekt o vad tror du flödet blir med den pumpen
är den styrd på mottryck man kan ju ta en större för mer flöde om den styr på mottryck om någon konvektor stänger av så sänker ju pumpen hastigheten
finns det någon 12-15 meters pump
Med vänlig hälsning, Johan
Loggat
Lexus
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #9 skrivet:
02 december 2025, 17:35:03 »
Citera
En 8-meters Wilo Yonos Pico är tryckstyrd och pumpar 0,7 l/s vid 45 kPa.
Jag har har inte kunskap om vad som händer med t.ex. förångaren/förångningen om du kör på med en 12-meterspump, så jag passar på den frågan.
Loggat
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #10 skrivet:
06 december 2025, 15:57:29 »
Citera
hej på er det var ett tag sedan
Tror det kanske blir en sådan här pump Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10
Vad tror ni om det
har uppdaterat till pal 50mm i hela huset för mindre tryckfall
Med vänlig hälsning, Johan
Loggat
Hilton
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
Kön:
Jag älskar värmepumpar!
Hilton
SV: Cirk pump beräkning
«
Svar #11 skrivet:
28 maj 2026, 11:45:33 »
Citera
Hej på er,
Lite uppdatering om frikylan
Har nu provat frikylan ett litet tag funkar över förväntan.
Har 4 st eveco kylbafflar men startar man alla fyra stiger temp i borran
efter några timmar.
får igenom 3,8 m3 i timmen på alla 4 å det ser ut o räcka bra
Men jag jag har inte startat poolen än men man märker direkt på kylan när vp startar o gör varmvatten så när poolen kommer igång blir det riktigt bra
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frikyla!
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Cirk pump beräkning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 3759
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info