Oj, med det flödet så är det projekterat för nästan 30 kW kyla.
Det finns ett antal punkter som gör det projektet problematisk. Borrhålen kan inte ta emot så stora effekter under en längre tid d.v.s. temperaturen i borrhålen går långt över de 7/12 som omnämns i Skystars produktblad.
Tryckfallet med 0,7 l/s i en 40-kollektor blir 93 kPa d.v.s. bara i kollektorerna. Sedan tillkommer tryckfallet mellan borrhålen och fläktkonvektorerna.
Att skicka 1,4 l/s genom värmepumpen lär ju också skapa ett högt tryckfall, om det ens är möjligt att pressa genom det flödet.
Men då jag gissar att du inte kommer att ha 27° rumstemp med 50% Rh, så är det vettigast att räkna med halva effekten 15 kW och då hoppas på att borrhålen orkar svälja värmen.
Med halva flödet d.v.s. 0,35 l/s per borrhål, ger ett tryckfall på 18 kPa. En 8.meters Wilo Yonos klarar 40 kPa med ett flöde på 0,7 l/s, så då gäller det att dimensionera resten av ledningarna för låga tryckfall. Koppar 42 mm mellan vägg och värmepump samt avstick till fläktkonvektorerna fram till förgrening.