Cirk pump beräkning
« skrivet: 01 december 2025, 19:13:23 »
Hej på er,
Jag håller på att bygga ett nytt hus med frikyla
med 4 st eveco skystar
behöver ett flöde på ca 5000l/h ca 1,4l/s
Jag har 2 st borrhål  på 190 m 40 mm kollektor + 10m in till teknikrum
totalt ca 200m per slinga.

Nu till problemet vet ej vilken cirkpump man kan tänkas behöva
Finns det någon vänlig själ på dett forum som kan tänkas hjälpa mig räkna ut detta
Med vänlig hälsning, Johan

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 258
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2025, 21:57:25 »
Tror även du behöver uppge vilka rördragningar du ska göra i huset (dimension, längd, avgreningar) men även exakt modell på konvektorerna.

Tror tryckfall i batteri och rören till konvektorerna påverkar mer än själva borrhålet. Det är inte så mycket tryckfall i två parallella 40 rör jämfört med ett kylbatteri i en konvektor (om jag minns rätt).
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4918
  • Karma +7/-5
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #2 skrivet: 01 december 2025, 23:00:01 »

Oj, med det flödet så är det projekterat för nästan 30 kW kyla.

Det finns ett antal punkter som gör det projektet problematisk. Borrhålen kan inte ta emot så stora effekter under en längre tid d.v.s. temperaturen i borrhålen går långt över de 7/12 som omnämns i Skystars produktblad.

Tryckfallet med 0,7 l/s i en 40-kollektor blir 93 kPa d.v.s. bara i kollektorerna. Sedan tillkommer tryckfallet mellan borrhålen och fläktkonvektorerna.

Att skicka 1,4 l/s genom värmepumpen lär ju också skapa ett högt tryckfall, om det ens är möjligt att pressa genom det flödet.

Men då jag gissar att du inte kommer att ha 27° rumstemp med 50% Rh, så är det vettigast att räkna med halva effekten 15 kW och då hoppas på att borrhålen orkar svälja värmen.

Med halva flödet d.v.s. 0,35 l/s per borrhål, ger ett tryckfall på 18 kPa. En 8.meters Wilo Yonos klarar 40 kPa med ett flöde på 0,7 l/s, så då gäller det att dimensionera resten av ledningarna för låga tryckfall. Koppar 42 mm mellan vägg och värmepump samt avstick till fläktkonvektorerna fram till förgrening.

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 07:30:20 »
Hej på er.   
Tackar för ett utförligt o bra svar. 
glömde tala om att det är i pool med i bilden som ska värmas
tror inte flödet ska genom pumpen tro den är kopplad med backventil
på returen från vp om jag minns rätt.

Det är 1 st SKECM82
och 3 st SKECM42



Det är totalt 55m pem 40 rör i huset med 4 stick 40-40-25
Med vänlig hälsning, Johan :)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4918
  • Karma +7/-5
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 11:23:01 »

Om den är kopplad på returen från värmepumpen, så går ju flödet genom värmepumpen.

Är det isolerad PE100-slang PN10 typ https://www.muovitech.com/SE/?page=products&id=3638 eller motsvarande? Om svar ja och 0,7 l/s ger det ett tryckfall på 245 Pa/m.

Har du stora fönsterytor?

Utloggad Hilton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 12:13:11 »
Japp det blir lite glas av det
Med vänlig hälsning, Johan

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4918
  • Karma +7/-5
SV: Cirk pump beräkning
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 12:48:48 »

Det ser ju ganska bra ut, med tanke på att gaveln är mot söder och du har bra takutsprång.  tummenupp

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!