Författare Ämne: Rumstermometer på CE65  (läst 105 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MiquelMondor

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rumstermometer på CE65
« skrivet: Idag kl. 14:13:53 »
Jag har en CE65-avluftvärmepump i mitt hem i Finland. Eftersom det är väldigt få CE65-avluftvärmepumpar som har installerats i Finland är supporten väldigt begränsad. Därför bestämde jag mig för att vända mig till detta forum.

Jag har försökt installera en rumstermometer på CE65-pumpen enligt manualen (ta bort bygeln från terminalerna 2 och 3 på terminalblocket bredvid huvudbrytaren och anslut sensorn till terminalerna 1 och 2). Tillverkaren kunde inte säga vilken typ av temperatursensor jag skulle använda, men gissade att det var en Pt1000.

Problemet är dock att när jag mäter temperatursensorns resistans separat är den 1083 ohm vid 21 °C. När jag ansluter sensorn enligt instruktionerna är motståndet som mäts från kopplingsplattan 973 ohm. När pumpen är igång visar den en temperatur på 37 °C. Jag har provat olika kabeltyper, men problemet har inte lösts.

Vet någon vilken typ av temperaturgivare som är rätt för CE65-pumpen, eller har någon någon idé om varför temperaturgivaren inte kan anslutas?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2071
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Rumstermometer på CE65
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 14:52:48 »
Jag vet inte vilket motstånd den har men det går att köpa en härifrån: https://jsenergi.com/reservdelar/comfortzone-spare-parts/comfortzone-ce/rumsgivare-comfortzone-ex-rx-ce-77756
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5325
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumstermometer på CE65
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 18:00:07 »
Kan de vara till hjälp scrolla till sidan 22

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2794
  • Karma +6/-1
SV: Rumstermometer på CE65
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 18:06:12 »
Prova att koppla in olika fasta motstånd istället för tempgivaren och notera vad displayen visar vid olika resistansvärden, på så sätt kan man rekonstruera hur givarens karaktäristik ska se ut. Det underlättar om man har tillgång till en motståndsdekad (sån som fanns i fysiklabbet i skolan).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!