Författare Ämne: Ny LVVP dyr i drift  (läst 246 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad micke_011

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 125
  • Karma +0/-0
Ny LVVP dyr i drift
« skrivet: 22 november 2025, 10:01:40 »
Har en Thermia iTec Eco 12 kW sedan ett npgra månader och som hittills inte övertygat, mest för att den så här långt verkar dra åtminstone lika mycket el under kallare dagar dvs =< -5C som vår gamla (15 år gamla 5 kW ComfortZone) FLVP. Det trots att FLVPn krävde tillskott så snart temperaturen gick under 0C, LLVPn har inte behövt det alls hittills, däremot går kompressorn kontinuerligt eller ~55 min/h vid -5C enligt Thermia Online. Framledning vid samma temperatur har legat runt 40C vilket känns rimligt i ett hus från sent 80-tal som huvudsakligen värms med radiatorer, värmeåtervinningen från gamla FLVPn ersattes med kanalfläkt så viss kalkylerad värmeförlust där men i övrigt allting samma.. Kanske har för brått att se effekterna av bytet, men börjar ändå fundera på om man satsat på fel panna - eller har någon förslag på kontrollpunkt, är det något uppenbart som skulle behöva ses över?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-25 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30723
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny LVVP dyr i drift
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:57:40 »
Du är väl medveten om att det är en 3-12 kW inverter du har?
Den ska gå kontinuerligt.
Hur mäter du tillförd energi?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4071
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Ny LVVP dyr i drift
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:13:58 »
Jag har luftvatten  iTec XT 10kW

Den drar mycket litet el.....
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!