Min Thermia Ventec FLVP beter sig märkligt. Jag vet vilka begränsningar en liten FLVP har, men efter att pumpen har bidragit med vad den mäktar med under ett antal timmar börjar förångarens (T6) temperatur att stiga.

Det verkar inte handla om avfrostning, eftersom jag hör att kompressorn går. Därefter fortsätter temperaturen att stiga mer eller mindre i fem timmar, och pumpen bidrar sannolikt inte nämnvärt till uppvärmningen.

Sedan slår pumpen om och börjar producera varmt tappvatten, och då sjunker förångaren ner till effektiv temperatur. När tappvattenproduktionen är klar fortsätter pumpen att producera värmevatten på ett korrekt sätt.

Vad kan vara fel?

Utloggad Inor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #1 skrivet: 22 november 2025, 12:22:59 »
Vad har du för framledningstemperatur under samma tidsperiod? Hur ofta inträffar detta?

Utloggad Magswe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #2 skrivet: 24 november 2025, 09:02:57 »
Hej och tack för svar.

Se bifogad bild.

Framledningstemperaturen är stabil, el-patronen gör väl jobbet när kompressorn inte går för fullt. I helgen när det blev varmare uppförde sig pumpen och kompressorn normalt igen.

Utloggad Inor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #3 skrivet: 25 november 2025, 21:37:07 »
När är den installerad? Har den tidigare fungerat korrekt vid låg utetemperatur? Kan du lägga med returtemperaturen i loggen vid ett tillfälle när den krånglar?

Hur är flödet i värmesystemet? Vad är pumpen inställd på? Något filter på systemet? Har du golvvärme eller radiatorer, termostater isåfall?

Många frågor..

Utloggad Magswe

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #4 skrivet: 28 november 2025, 14:02:14 »
Hej igen och tack igen  ::)

När är den installerad?
Jag installerade pumpen för två sedan. Den var då ett år gammal och hade tidigare varit tillfälligt monterad i ett nybygge i väntan på en Nibe (med leveransproblem).

Har den tidigare fungerat korrekt vid låg utetemperatur?
Det vet jag egentligen inte eftersom jag först i höstas monterade Home Assistant via modbusen. Den fungerar ju så till vida att den håller vattnet varmt men sannolikt en rejäl mängd elenergi till el-patronen.

Kan du lägga med returtemperaturen i loggen vid ett tillfälle när den krånglar?
Bifogat

Hur är flödet i värmesystemet?
Bra, tror jag. Har ju ingen flödesmätare men inga oljud och samtliga radiatorer är varma.

Vad är pumpen inställd på?
Kör på fabriksinställning plus två hack plus på panelen. Sänkt fläkthastigheten, 60%, och då blir det max en avfrostning (-2) per dag.

Något filter på systemet?
Ja, jag satte dit ett magnet-filter, Boilermag, i samband med installationen.

Har du golvvärme eller radiatorer, termostater isåfall?
Endast radiatorer (dubbla konvektorer) En-rörsystem och samtliga ventiler/termostater är öppna på max.

MVH


Utloggad Inor

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: FLVP Thermia Ventec förångare T6 stiger oförklarligt
« Svar #5 skrivet: 29 november 2025, 16:06:34 »
Intressant att den fungerar när det är varmare ute, kanske för att den får naturliga kompressorstopp då?

En teori som passar in på graferna (inte så dumt med HA vid felsökning) är att den blir igenisad, men inte tillräckligt för att avfrostningen ska kicka in. Strax före varje krångel-period dippar förångartemperaturen under nollan. Anledningen till att den fungerar igen vid varmvattenproduktionen är att den behöver bygga tryck i köldmediesystemet under några minuter och under den tiden inte producerar någon värme, och framförallt ingen kyla i förångaren, vilket ger samma effekt som en avfrostning. När den börjar ge värme till varmvattnet är den avfrostad och sen fungerar korrekt mot värmesystemet.

Ett sätt att verifiera detta är att höja fläkthastigheten, förslagsvis 75% när det är kallt ute och se om problemet försvinner. Ett annat är att skruva bort täckplåten framför förångaren vid ett tillfälle när den krånglar (utan att stänga av något) och helt enkelt titta på förångaren om den är igenisad. Passa även på att kolla så att tempgivaren på förångaren sitter som den ska, att den inte lossnat och inte detekterar igenisning ordentligt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!