Hej igen och tack igen

När är den installerad?
Jag installerade pumpen för två sedan. Den var då ett år gammal och hade tidigare varit tillfälligt monterad i ett nybygge i väntan på en Nibe (med leveransproblem).
Har den tidigare fungerat korrekt vid låg utetemperatur?
Det vet jag egentligen inte eftersom jag först i höstas monterade Home Assistant via modbusen. Den fungerar ju så till vida att den håller vattnet varmt men sannolikt en rejäl mängd elenergi till el-patronen.
Kan du lägga med returtemperaturen i loggen vid ett tillfälle när den krånglar?
Bifogat
Hur är flödet i värmesystemet?
Bra, tror jag. Har ju ingen flödesmätare men inga oljud och samtliga radiatorer är varma.
Vad är pumpen inställd på?
Kör på fabriksinställning plus två hack plus på panelen. Sänkt fläkthastigheten, 60%, och då blir det max en avfrostning (-2) per dag.
Något filter på systemet?
Ja, jag satte dit ett magnet-filter, Boilermag, i samband med installationen.
Har du golvvärme eller radiatorer, termostater isåfall?
Endast radiatorer (dubbla konvektorer) En-rörsystem och samtliga ventiler/termostater är öppna på max.
MVH