Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Lågt flöde vid avfrostning - Nibe VVM S320 - S2125-12  (läst 231 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dannemar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lågt flöde vid avfrostning - Nibe VVM S320 - S2125-12
« skrivet: 21 november 2025, 12:45:39 »
Jag får ett återkommande fel på min Nibe VVM S320 med utedel S2125-12 och installatören verkar inte hitta en bra åtgärd. Det här sker ofta strax under nollan och har återkommit varje år de senaste åren. Värmen fungerar så det är bara en varning men jag har haft lite problem med att fläkten på utedelen har fryst fast vilket även verkar peka på att avfrostningen fungerar dåligt.

Är det någon annan som har motsvarande fel och har hittat några fungerande åtgärder. Felet i MyUplink är "Flödet är lågt. Kontrollera smutsfilter och pump" Larm-ID 418. På värmepumpens display står det "Lågt flöde vid avfrostning".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36188
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Spekulerar bara, men när det är precis så kallt att det börjar behövas avfrostning så är den lagrade värmen i pannan kanske rätt låg, du har inte så stort behov av värme i huset så vattentempen i systemet är låg.
Kanske är det så att den inte mäter flödet, utan tiden det tar att avfrosta tills förångaren når en viss temp.
Detta översätts sedan till larmet "lågt flöde", för att avfrostningen tar lite längre tid än önskat?

Spekulerar som sagt bara, men det skulle inte förvåna mig om det är orsaken, ingenjörer brukar gilla att kalla en sten för annat än en sten, bara för att de kan.
Lågt flöde orsakar dålig avfrostning, men det gör även låg temp på vattnet...

Ytterligare orsaker kan vara:
För hög kurva/parallellförskutning som gör att termostater inne stryper och mottrycket i systemet blir så stort att tillräckligt flöde inte kan uppnås.

Det finns även några inställningar du kan kolla på som skulle kunna spela in.
Citera
Starttemperatur för avfrostningsfunktion:
Här ställer du in vid vilken temperatur (BT16) avfrostningsfunktionen ska börja verka. Värdet ska endast ändras i samråd medinstallatör.

Brytvärde aktivering passiv avfrostning:
Här ställer du in över vilken temperatur (BT28) "passiv avfrostning" ska aktiveras. Vid passiv avfrostning tinas is genom att använda energin i omgivningsluften. Fläkten är aktiv vid passiv avfrostning. Värdet ska endast ändras i samråd med installatör.

Avfrosta oftare:
Här aktiverar du om avfrostning ska ske oftare än normalt.
Detta val kan göras om värmepumpen får larm på grund av stor ispåbyggnad under drift som orsakas av t.ex. snö.
« Senast ändrad: Idag kl. 10:45:37 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5326
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Om det isar till runt fläkt. Så i manualen sidan 34 meny  4.11.3 så går det att ställa in om avisning

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!