Spekulerar bara, men när det är precis så kallt att det börjar behövas avfrostning så är den lagrade värmen i pannan kanske rätt låg, du har inte så stort behov av värme i huset så vattentempen i systemet är låg.
Kanske är det så att den inte mäter flödet, utan tiden det tar att avfrosta tills förångaren når en viss temp.
Detta översätts sedan till larmet "lågt flöde", för att avfrostningen tar lite längre tid än önskat?
Spekulerar som sagt bara, men det skulle inte förvåna mig om det är orsaken, ingenjörer brukar gilla att kalla en sten för annat än en sten, bara för att de kan.
Lågt flöde orsakar dålig avfrostning, men det gör även låg temp på vattnet...
Ytterligare orsaker kan vara:
För hög kurva/parallellförskutning som gör att termostater inne stryper och mottrycket i systemet blir så stort att tillräckligt flöde inte kan uppnås.
Det finns även några inställningar du kan kolla på som skulle kunna spela in.
Starttemperatur för avfrostningsfunktion:
Här ställer du in vid vilken temperatur (BT16) avfrostningsfunktionen ska börja verka. Värdet ska endast ändras i samråd medinstallatör.
Brytvärde aktivering passiv avfrostning:
Här ställer du in över vilken temperatur (BT28) "passiv avfrostning" ska aktiveras. Vid passiv avfrostning tinas is genom att använda energin i omgivningsluften. Fläkten är aktiv vid passiv avfrostning. Värdet ska endast ändras i samråd med installatör.
Avfrosta oftare:
Här aktiverar du om avfrostning ska ske oftare än normalt.
Detta val kan göras om värmepumpen får larm på grund av stor ispåbyggnad under drift som orsakas av t.ex. snö.