Författare Ämne: Ökat delta T på gammal pump  (läst 708 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gotis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
Ökat delta T på gammal pump
« skrivet: 10 november 2025, 19:34:07 »
Har en Thermia EKO D9 från 1998. Märkte idag att delta T har ökat kraftigt. På kalla sidan från normala ca 3 till 6 grader. På varma sidan från 8 till 14 grader. Jag har satt egna termometrar på ingående o utgående brineslangar, det fanns inte i original på denna modell och de visar lika när pumpen varit avstängd en stund.
Antar att orsaken är ett sämre flöde på kalla sidan? Kan det bli så om cirkulationspumpen håller på att ge upp eller är det troligare att det är trångt i slangen nånstans?  Är det ett filter jag fått fram under isoleringen?
Värmepumpen må vara gammal men kompressorn har bara gått 60000h så jag hoppas kunna hålla liv i den ett tag till.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5312
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2025, 20:52:42 »
Jepp det är ett filter, men brukar inte bli skit i det. Har faktiskt varit med om att det hat bildats en form av gele i det. Men betänk öppnar du där så kommer det att spruta en hel del KB ut. Det måste finnas ventiler att stänga och då inklusive mot kärlet med. Det sitter säkert ett filter av samma typ på värmesidan för cirkpumpen, samma där mycket vatten kommer att spruta ut. Exspnsionskärlet kommer att tömmas helt, om det inte finns ventiler att stänga med. Har du tur så är det en filterboll på värmen och då kan man stänga för att göra rent filtret.

Utloggad gotis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #2 skrivet: 11 november 2025, 07:16:51 »
Jepp det är ett filter, men brukar inte bli skit i det. Har faktiskt varit med om att det hat bildats en form av gele i det. Men betänk öppnar du där så kommer det att spruta en hel del KB ut. Det måste finnas ventiler att stänga och då inklusive mot kärlet med. Det sitter säkert ett filter av samma typ på värmesidan för cirkpumpen, samma där mycket vatten kommer att spruta ut. Exspnsionskärlet kommer att tömmas helt, om det inte finns ventiler att stänga med. Har du tur så är det en filterboll på värmen och då kan man stänga för att göra rent filtret.

På kalla sidan sitter det kranar alldeles intill så där blir det enkelt att stänga. På varma sidan ser det ut som ett filter till höger i bild där flexslangen går upp.
Men tror du varma sidan har något med mitt problem att göra?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #3 skrivet: 11 november 2025, 09:08:56 »
Om orsaken skulle vara sämre flöde på kalla sidan leder det till att pumpens effekt minskar vilket i sin tur leder till att deltaT på varma sidan minskar. Jag tycker inte det är en rimlig orsak. Den spontana förklaringen till att både kalla och varma sidans deltaT ökar vore att pumpens effekt har nästan fördubblats men det är inte heller rimligt. 

Vad är det för värden på in- och utgående köldbärartemperatur och vad har det varit tidigare när deltaT var 3 grader?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad gotis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #4 skrivet: 11 november 2025, 09:48:25 »
Den spontana förklaringen till att både kalla och varma sidans deltaT ökar vore att pumpens effekt har nästan fördubblats men det är inte heller rimligt. 

Vad är det för värden på in- och utgående köldbärartemperatur och vad har det varit tidigare när deltaT var 3 grader?

Men säg att jag skulle kunna styra cirkulationspumparna och halvera flödet, då skulle deltaT dubblas? Hur har det något att göra med VP effekt?

Nu har jag ca +6 in och 0 ut. Tidigare +6 in och +3 ut så här års.
« Senast ändrad: 11 november 2025, 13:50:55 av gotis »

Utloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #5 skrivet: 12 november 2025, 13:04:58 »
Antar att du inte noterat att dessa ökat samtidigt?

Om du har termostater på några radiatorer så är det fullt möjligt att dessa är stängda så här års, vilket skulle medföra ökning även på varma sidan. När noterade du senast delta-T på varma sidan?
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #6 skrivet: 12 november 2025, 13:25:54 »
När jag tänker efter verkar +6 grader på ingående köldbärare vara väl hög temperatur för att vara rimlig. Var i landet ligger huset? På 90-talet brukade man snåla med meter borrhål vilket leder till låga temperaturer på köldbäraren. Som jämförelse har jag nu +2 in och -1 ut när kompressorn har gått en halv timme. 

Ungefär hur många timmar per dygn går pumpen?

"Jag har satt egna termometrar på ingående o utgående brineslangar, det fanns inte i original på denna modell och de visar lika när pumpen varit avstängd en stund."

Gick köldbärarpumpen så att det var cirkulation på köldbäraren när avläsningen gjordes?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad gotis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #7 skrivet: 12 november 2025, 15:41:49 »
Antar att du inte noterat att dessa ökat samtidigt?

Jo, jag märkte detta samtidigt på både varma o kalla sidan. Nu kan jag ju inte veta om de ökat samtidigt men när jag såg att deltaT ökat på brine så kollade jag även varma sidan.

Om du har termostater på några radiatorer så är det fullt möjligt att dessa är stängda så här års, vilket skulle medföra ökning även på varma sidan. När noterade du senast delta-T på varma sidan?

Samtliga termostater öppna. Kollade varma deltaT nån gång förra vintern tror jag.
« Senast ändrad: 12 november 2025, 18:09:15 av gotis »

Utloggad gotis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #8 skrivet: 12 november 2025, 15:56:00 »
När jag tänker efter verkar +6 grader på ingående köldbärare vara väl hög temperatur för att vara rimlig. Var i landet ligger huset? På 90-talet brukade man snåla med meter borrhål vilket leder till låga temperaturer på köldbäraren. Som jämförelse har jag nu +2 in och -1 ut när kompressorn har gått en halv timme. 

Ungefär hur många timmar per dygn går pumpen?

"Jag har satt egna termometrar på ingående o utgående brineslangar, det fanns inte i original på denna modell och de visar lika när pumpen varit avstängd en stund."

Gick köldbärarpumpen så att det var cirkulation på köldbäraren när avläsningen gjordes?

Värmepump och borrhål överdimensionerade för huset. Därför VP bara gått 60000 timmar på 27 år. Elpatron har aldrig gått in och inte ens vid 20 minus går VP 100% av tiden. Jag har normalt inte minusgrader på utgående brine ens mitt i vintern. Huset ligger i Göteborgstrakten. Eftersom vi fortfarande har så varmt ute går VP inte så länge i stöten ännu att inkommande temp hinner sjunka så mycket innan den stannar

Ja, köldbärarpumpen går när jag har 6 graders deltaT, när den stannat närmar sig termometrarnas värden varandra.


Kan tillägga att jag tog ut brinefiltret igår, inte mycket smuts i det och ingen skillnad på temperaturer efter rengöring.
Även mätt spänning till cirkulationspumparna som är 230V.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9912
  • Karma +19/-4
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #9 skrivet: 12 november 2025, 16:16:09 »
Berget är varmt på västkusten. Är det sen strömmande grundvatten i borrhålet kan köldbärartemperaturerna stämma. Har ingen teori om vad som är orsaken till fenomenet. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!