Jepp det är ett filter, men brukar inte bli skit i det. Har faktiskt varit med om att det hat bildats en form av gele i det. Men betänk öppnar du där så kommer det att spruta en hel del KB ut. Det måste finnas ventiler att stänga och då inklusive mot kärlet med. Det sitter säkert ett filter av samma typ på värmesidan för cirkpumpen, samma där mycket vatten kommer att spruta ut. Exspnsionskärlet kommer att tömmas helt, om det inte finns ventiler att stänga med. Har du tur så är det en filterboll på värmen och då kan man stänga för att göra rent filtret.
Den spontana förklaringen till att både kalla och varma sidans deltaT ökar vore att pumpens effekt har nästan fördubblats men det är inte heller rimligt. Vad är det för värden på in- och utgående köldbärartemperatur och vad har det varit tidigare när deltaT var 3 grader?
Antar att du inte noterat att dessa ökat samtidigt?
Om du har termostater på några radiatorer så är det fullt möjligt att dessa är stängda så här års, vilket skulle medföra ökning även på varma sidan. När noterade du senast delta-T på varma sidan?
När jag tänker efter verkar +6 grader på ingående köldbärare vara väl hög temperatur för att vara rimlig. Var i landet ligger huset? På 90-talet brukade man snåla med meter borrhål vilket leder till låga temperaturer på köldbäraren. Som jämförelse har jag nu +2 in och -1 ut när kompressorn har gått en halv timme. Ungefär hur många timmar per dygn går pumpen? "Jag har satt egna termometrar på ingående o utgående brineslangar, det fanns inte i original på denna modell och de visar lika när pumpen varit avstängd en stund."Gick köldbärarpumpen så att det var cirkulation på köldbäraren när avläsningen gjordes?