Författare Ämne: Ökat delta T på gammal pump  (läst 256 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad gotis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Ökat delta T på gammal pump
« skrivet: 10 november 2025, 19:34:07 »
Har en Thermia EKO D9 från 1998. Märkte idag att delta T har ökat kraftigt. På kalla sidan från normala ca 3 till 6 grader. På varma sidan från 8 till 14 grader. Jag har satt egna termometrar på ingående o utgående brineslangar, det fanns inte i original på denna modell och de visar lika när pumpen varit avstängd en stund.
Antar att orsaken är ett sämre flöde på kalla sidan? Kan det bli så om cirkulationspumpen håller på att ge upp eller är det troligare att det är trångt i slangen nånstans?  Är det ett filter jag fått fram under isoleringen?
Värmepumpen må vara gammal men kompressorn har bara gått 60000h så jag hoppas kunna hålla liv i den ett tag till.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5311
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2025, 20:52:42 »
Jepp det är ett filter, men brukar inte bli skit i det. Har faktiskt varit med om att det hat bildats en form av gele i det. Men betänk öppnar du där så kommer det att spruta en hel del KB ut. Det måste finnas ventiler att stänga och då inklusive mot kärlet med. Det sitter säkert ett filter av samma typ på värmesidan för cirkpumpen, samma där mycket vatten kommer att spruta ut. Exspnsionskärlet kommer att tömmas helt, om det inte finns ventiler att stänga med. Har du tur så är det en filterboll på värmen och då kan man stänga för att göra rent filtret.

Utloggad gotis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 07:16:51 »
Jepp det är ett filter, men brukar inte bli skit i det. Har faktiskt varit med om att det hat bildats en form av gele i det. Men betänk öppnar du där så kommer det att spruta en hel del KB ut. Det måste finnas ventiler att stänga och då inklusive mot kärlet med. Det sitter säkert ett filter av samma typ på värmesidan för cirkpumpen, samma där mycket vatten kommer att spruta ut. Exspnsionskärlet kommer att tömmas helt, om det inte finns ventiler att stänga med. Har du tur så är det en filterboll på värmen och då kan man stänga för att göra rent filtret.

På kalla sidan sitter det kranar alldeles intill så där blir det enkelt att stänga. På varma sidan ser det ut som ett filter till höger i bild där flexslangen går upp.
Men tror du varma sidan har något med mitt problem att göra?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9910
  • Karma +19/-4
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 09:08:56 »
Om orsaken skulle vara sämre flöde på kalla sidan leder det till att pumpens effekt minskar vilket i sin tur leder till att deltaT på varma sidan minskar. Jag tycker inte det är en rimlig orsak. Den spontana förklaringen till att både kalla och varma sidans deltaT ökar vore att pumpens effekt har nästan fördubblats men det är inte heller rimligt. 

Vad är det för värden på in- och utgående köldbärartemperatur och vad har det varit tidigare när deltaT var 3 grader?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad gotis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Ökat delta T på gammal pump
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 09:48:25 »
Den spontana förklaringen till att både kalla och varma sidans deltaT ökar vore att pumpens effekt har nästan fördubblats men det är inte heller rimligt. 

Vad är det för värden på in- och utgående köldbärartemperatur och vad har det varit tidigare när deltaT var 3 grader?

Men säg att jag skulle kunna styra cirkulationspumparna och halvera flödet, då skulle deltaT dubblas? Hur har det något att göra med VP effekt?

Nu har jag ca +6 in och 0 ut. Tidigare +6 in och +3 ut så här års.
« Senast ändrad: Idag kl. 13:50:55 av gotis »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!