« skrivet: 07 november 2025, 19:03:35 »
Hej,

Har en Nibe F370 från 2017 som för 2,5mån sedan la av.

Servicefirman som var här sa att kompressorn gett upp och sagt och gjort byttes kompressor och förångare + ”lite annat när de ändå höll på”.

Nu får vi larm 51, vid återkallning av larm kommer det tillbaka igen efter 3min konsekvent.

Har läst runt lite och förstått att bla. följande kan var orsaken:

- Lågtrycksprestostat
- Fläkten inte funkar
- Förångaren igenisad
- För lite köldmedia
- Trasig expansionsventil

Firman som gjorde renoveringen har varit här och konstaterat att det finns kylmedia och att fläkten går. De tror inte på prestostat eller expansionsventil.

Nästa steg är enligt dom att byta torkfilter och hjälper inte det är det troligtvis kondensorn och då är pumpen skrot då den inte går att byta?

Låter detta rimligt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30701
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:30:16 »
Läs av BT16 och BT21 när den går (innan den stoppar och larmar)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2900
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 05:46:29 »
de har gjort lödläcka, tom på gas. varför byta förångare om den inte är trasig? vid kompressorhaveri byter man kompressor och torkfilter samt expventil.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Inloggad Salis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #3 skrivet: 16 november 2025, 22:10:20 »
Uppdatering:
Firman har nu varit här, deras plan var att byta torkfilter då de misstänkte att de sugit in lod i den när de lödde.

När de öppnade kylkretsen och tömde den kom det ut vitt skum.

De provade även att blåsa igenom kondensorslingan med nitrogen varpå trycket på barmätaren nere till höger ökade ca 1bar.

Deras slutsats är nu att det är läckage i kondensorn och att pumpen ej är reparerbar och måste bytas ut.

Fick snabbt en offert på ny pump, där de dragit av kostnaden för delarna de bytt men inte arbetet de lagt ner då de hävdar att det inte hade gått att upptäcka på något annat sätt än att byta alla delar först.

Är det här vanligt förekommande att man misstar en trasig kondensor för trasig kompressor?

Rättelse:
Vid första reparationen byttes torkfilter och expansionsventil, jag hade missuppfattat då de ville byta torkfilter igen.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2900
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 05:44:01 »
Varför provtryckte dom inte vid första reparation ? Om de misstänkte läcka och byter förångare, så borde de ha provtryckt först!
Vad du än gör, köp inte en likadan pump, köp en större, typ 730/750 eller s735, där går i alla fall kondensorn att byta, 370 har en slinga inne i tanken.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad dan3051

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 13:33:08 »
Jag tycker att generellt sett, oavsett vad man reparerar, så förväntar man sig att de först tar reda på vad som är fel innan de sätter igång att reparera. Man sätter väl inte igång och byter grejor på chans. Det låter osannolikt att kompressorn skulle paja, förångaren skulle börja läcka och kondensorn springa läck samtidigt. Den här firman verkar sakna kompetens i felsökning och det ska väl inte du behöva betala.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!