Författare Ämne: Nibe F370 Larm 51 efter renovering  (läst 447 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Salis

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« skrivet: 07 november 2025, 19:03:35 »
Hej,

Har en Nibe F370 från 2017 som för 2,5mån sedan la av.

Servicefirman som var här sa att kompressorn gett upp och sagt och gjort byttes kompressor och förångare + ”lite annat när de ändå höll på”.

Nu får vi larm 51, vid återkallning av larm kommer det tillbaka igen efter 3min konsekvent.

Har läst runt lite och förstått att bla. följande kan var orsaken:

- Lågtrycksprestostat
- Fläkten inte funkar
- Förångaren igenisad
- För lite köldmedia
- Trasig expansionsventil

Firman som gjorde renoveringen har varit här och konstaterat att det finns kylmedia och att fläkten går. De tror inte på prestostat eller expansionsventil.

Nästa steg är enligt dom att byta torkfilter och hjälper inte det är det troligtvis kondensorn och då är pumpen skrot då den inte går att byta?

Låter detta rimligt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30695
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #1 skrivet: 09 november 2025, 23:30:16 »
Läs av BT16 och BT21 när den går (innan den stoppar och larmar)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2891
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe F370 Larm 51 efter renovering
« Svar #2 skrivet: 10 november 2025, 05:46:29 »
de har gjort lödläcka, tom på gas. varför byta förångare om den inte är trasig? vid kompressorhaveri byter man kompressor och torkfilter samt expventil.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!