Hej,
Har en Nibe F370 från 2017 som för 2,5mån sedan la av.
Servicefirman som var här sa att kompressorn gett upp och sagt och gjort byttes kompressor och förångare + ”lite annat när de ändå höll på”.
Nu får vi larm 51, vid återkallning av larm kommer det tillbaka igen efter 3min konsekvent.
Har läst runt lite och förstått att bla. följande kan var orsaken:
- Lågtrycksprestostat
- Fläkten inte funkar
- Förångaren igenisad
- För lite köldmedia
- Trasig expansionsventil
Firman som gjorde renoveringen har varit här och konstaterat att det finns kylmedia och att fläkten går. De tror inte på prestostat eller expansionsventil.
Nästa steg är enligt dom att byta torkfilter och hjälper inte det är det troligtvis kondensorn och då är pumpen skrot då den inte går att byta?
Låter detta rimligt?