Författare Ämne: S2125 ökar frekvensen sent  (läst 853 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
S2125 ökar frekvensen sent
« skrivet: 27 oktober 2025, 10:06:29 »
Installerade en S2125 i våras, så den har inte hunnit hantera så mycket kyla ännu. Den har tuffat på rätt bra under hösten, men nu när jag ökade förskjutningen av kurvan ett steg så tycker jag den beter sig märkligt.

Innan den 25e så startade och stoppade den mellan 0 och -100 gradminuter, som väntat. Efter att ha ökat förskjutningen med 1 så hinner den inte längre med.

Som ni kan se på bilden så hinner den sjunka till -500 gradminuter innan den bestämmer sig för att öka frekvensen från 25 till 60. Det har inte varit mycket avfrostningar.

Jag hade uppfattningen av att den skulle gradvis öka frekvensen ifall gradminuter sjunker?

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2025, 22:47:23 »
Fortsätter likadant.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30716
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2025, 13:57:15 »
Om du ändrar tillbaka?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad sjkcoeeew

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #3 skrivet: 19 november 2025, 21:20:28 »
Installerade en S2125 i våras, så den har inte hunnit hantera så mycket kyla ännu. Den har tuffat på rätt bra under hösten, men nu när jag ökade förskjutningen av kurvan ett steg så tycker jag den beter sig märkligt.

Innan den 25e så startade och stoppade den mellan 0 och -100 gradminuter, som väntat. Efter att ha ökat förskjutningen med 1 så hinner den inte längre med.

Som ni kan se på bilden så hinner den sjunka till -500 gradminuter innan den bestämmer sig för att öka frekvensen från 25 till 60. Det har inte varit mycket avfrostningar.

Jag hade uppfattningen av att den skulle gradvis öka frekvensen ifall gradminuter sjunker?

hur ser det ut för dig nu när det blivit lite kallare?

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #4 skrivet: 19 november 2025, 21:37:04 »
Inte så bra. Ska prata med min installatör om att vi kanske har flödesproblem. Jag sänkte ner förskjutningen igen, men nu har även elpatron gått in.

Dels går CP rätt högt, så det är nog en del tryckfall.
Har en vvm225 med volymtank. Den håller sina 8 i deltat men det krävs ibland över 90% hastighet.

Mycket avfrostningar. Kanske väntat i Skåne nu, men det tar i regel närmare 15 minuter för en avfrostning. Vi har lite klena rör ut till VP (så vi visste att detta var en risk).

Ska se vad installatören säger. Misstänker att en arbetstank kanske hjälper för att förbättra flödet. Värsta fall dra om rör men jag vet inte hur det ska gå till.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30716
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 08:43:08 »
Börja med att rensa smutsfiltren?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 112
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: S2125 ökar frekvensen sent
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 09:46:25 »
Gjorde det för 2 veckor sedan. Både magnet och partikel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!